· איטום ביטומני על גבי איטום צמנטי
(יואב)שלום גבי. נראה שכבר ענית לאחרים בנושא אבל רוצה לבדוק איתך יותר טוב
עשיתי איטום צמנטי בקירות גבס וברצפה של חדר האמבטיה
מכיוון שכבר היה לי חומר ביטומני (אלסטופז) ולא הייתי מרוצה מאיכות העבודה שלי עם הצמנטי חיכיתי 3 ימים (חמים) ואז מרחתי גם את הביטומני ברצפה.
כתבת במקום אחר שזה ייצור בעיות בעתיד.
האם יש דרך לשפר זאת עכשיו?
האם יש חומר נוסף שאפשר למרוח על הקירות גבס מעבר לסיקה 7 הצמנטי (אני לא בטוח שעשיתי עבודה טובה - חושש מסדיקה בהמשך)
תודה
22.02.2021 18:34חלון חדשהוספת תגובה· איטום חדר רחצה
(גיורא)שלום יואב,
1.מריחת חומרי איטום ללא ביצוע מפרט טכני מלא אינה מומלצת אף פעם.
2.איטום צמנטי לבדו אינו מספיק לקירות גבס- יש לאטום באמצעות מסטיק פוליאוריתאני או מפרט גמיש אחר את החיבורים בין הלוחות.
3.במצב הנכחי אם כל החומרים סיימו את התקשותם,
אפשר ליישם מערכת איטום חדשה מהתחלה,על פני כל הקירות והרצפה-
למשל - פריימר אפוקסי שעליו ניתן ליישם מהתחלה חומרי איטום פוליאוריתאנים משחתיים מבוססי ממיסים.
בהצלחה
22.02.2021 21:42חלון חדשהוספת תגובה· חומרים פוליאורטנים
(יואב)תודה גיורא.
אז כוונתך היא לחכות כמה ימים ואז למרוח חומר כמו מאריס גם ברצפה וגם על הקירות?
או אם יש לך המלצה של חומר אחר.
תודה
23.02.2021 08:08חלון חדשהוספת תגובה· בדיוק.
(גיורא)להלן רשימת מותגים אפשרית של חומרי איטוםפוליאוריתאנים על בסיס ממיסים-
מאריס 250
היפרדסמוLV
פוליסיל
יש עוד הרבה, כולם זהים בתכונותיהם.
מה שחשוב מאד הוא לקבל יעוץ מהמחלקה הטכנית בנוגע לסוג הפריימר ,
וכמובן לעבוד בדיוק לפי הנחיות היצרן.
אל תשכח לעבוד עם מסכת גזים ומשקפי מגן במקום סגור.
בהצלחה
23.02.2021 15:51חלון חדשהוספת תגובה· חומרים פוליאורטנים
(יואב)שוב תודה גיורא.
אני רק לא מבין איך חומר איטום פוליאורטני יכול להיות בקירות אמבטיה כמצע לריצוף קרמיקה.
אלא אם החומרים שהזכרת יודעים לקבל את הדבק קרמיקה אח"כ.
23.02.2021 16:34חלון חדשהוספת תגובה· ניתן להדביק קרמיקה בדבקי קרמיקה רגילים על חומרים פוליאוריתאנים ללא כל בעיה..
(גיורא)דבק מתאים אחד הוא למשל
23.02.2021 19:50חלון חדשהוספת תגובה
· איטום מרפסת לפני ריצוף על ריצוף קיום
(רונן)שלום רב,
ברצוני לרצף מרפסת בהדבקה על ריצוף קיים, רציתי לדעת באיזה חומרי איטום ניתן להשתמש טרם הריצוף שיתנו תוצאה טובה ויתאמו לריצוף בהדבקה כולל פאנלים
בברכה
רונן
0504876635
22.02.2021 16:02חלון חדשהוספת תגובה· איטום על גבי הריצוף הקיים
(גיורא)שלום רונן,
ניתן ליישם מערכות איטום שונות על גבי הריצוף הקיים.
בעיקרון חומרי האיטום צריכים להיות מספיק גמישים כדי לעמוד בתזוזות אפשריות בריצוף, מספיק קשיחים כדי לשאת את משקל הריצוף ללא עיוות, וכן להיות מתאימים להדבקת אריחים על גביהים בסוג דבק אחד לפחות .
חומרים העונים לדרישות אלה הם למשל חומרים משחתיים היברידים (פוליאוריתאן-ביטומן), או חומרי איטום פוליאוריתאנים מבוססי ממיסים.
יש לציין שאין מדובר בחומר בלבד אלא במפרט טכני מלא שיש ליישם, הכולל בין הייתר הכנת השטח, שכבה מקשרת ("פריימר") מתאימה, חומרים משלימים ועוד.
מידע רב בנושא תמצא באתר איטומן במאמרים
איטום וציפוי מרפסות, גגות מרוצפים - עם חומרי אטימה פוליאוריטנים משחתיים
בהצלחה
22.02.2021 16:26חלון חדשהוספת תגובה
· שיפועים ואיטום גג שטוח לפני ריצוף
(אלעד גל און)שלום רב,
מרפסת גג קיימת כ80 מטר שהיו עליה רק דודים
בוצע איטום חדש עם 2 שכבות של יריעות 5 מ"מ לפני ריצוף.
אחרי הגשמים של הימים האחרונים נאגרו הרבה מים עם הגג שלא יורדים מהמרזב בשל ביצוע לקוי של שיפועים.
מה הדרך הנכונה לתקן את השיפועים במצב זה ?
הקבלן מציע לשים בטקל/מדה על היריעות ועל זה שומשום האם מומלץ ?
תודה
אלעד
21.02.2021 08:07חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג לפני ריצוף
(גיורא)שלום אלעד,בגג מרוצף בעת גשם נוצר באופן נורמאלי לגמרי צבר מים עומדים מתחת לריצוף,כך שממילא בגג מרוצף אין כל משמעות לשיפועים בשכבת האיטום,ובכל מקרה לא אמורה להיות לשיפועים כל השפעה על תקינות האיטום.לכן עדיף לא לבזבז משאבים לריק...מה שכן-חייבים לבצע הוא בדיקת אטימות בהצפה -כאשר גובה המים עובר את גובה הריצוף העתידי בכל היקף המרפסת לפחות ב5 ס"מ.להמשיך בריצוף רק לאחר סיום הבדיקה באפס רטיבות לאחר 72 שעות .בהצלחה.
21.02.2021 17:05חלון חדשהוספת תגובה
· איטום גג . יש לי גג שטוח ועליו יריעות ישנות. בקיץ מרחנו עליו חומר פולימרי לאיטום. כעת לאחר הגשמים יש לי נזילה מהגג. וגם הטיח מהקרניז תפורר מה לעשות ?
(אורית)ש
21.02.2021 01:21חלון חדשהוספת תגובה· איטום ושיקום גג
(גיורא)שלום אורית,
קיימות שתי גישות אפשריות לבעיות איטום-
1. איתור ליקויים מקומיים ותיקונם. ללא אחריות.
2. איטום מחדש של כל שטח הגג כולל אחריות.
על האפשרויות השונות לאיטום גגות תוכלי לעיין באתר איטומן במאמרים-
בקשר לקרניזים המתפוררים- יש לשקם את הבטון והטיח שמתפוררים על פי מפרט שיקבע על ידי מומחה שיבדוק את המקום ויאבחן את הסיבות לתופעה.
בהצלחה
21.02.2021 17:58חלון חדשהוספת תגובה
· מרזב גיבריט תקול
(רוני חן)גבי שלום רב,
מעל סלון דירתי קיימת מרפסת.
בכל חורף היו טפטופים אל סלון דירתי. השכנים שמעליי פתחו את המרפסת, ביצעו עבודת איטום יסודית, בוצעה בדיקת הצפה של 72 שעות והכל היה תקין. חשבנו שבכך נפתרה הבעייה, אך הנזילות לדירתי חזרו.
הפעם, בוצעה בדיקת הצפה למרזב והתברר שהבעייה היא במרזב.
ביצענו תיקון למרזב על ידי חברה שמתמחה בתיקון מרזבים ללא הרס. הרושם היה שהעבודה שנעשתה מקצועית. לצערי הרב, שוב חזרו הנזילות לדירתי. מדובר במרזב מסוג גיבריט.
האם אתה חושב שהפתרון היחיד הוא להפוך את המרזב הפנימי למרזב חיצוני? האם זו עבודה מסובכת ויקרה?
תודה מראש,
רוני
20.02.2021 11:01חלון חדשהוספת תגובה· נזילה ממרפסת, תקלה בצינור ניקוז
(גיורא)שלום רוני,
ראשית ולפני הכל יש לחזור ולאמת את ההנחות המובנות בשאלתך לגבי תהליך האיבחון שבוצע-
1. תקינות איטום המרפסת
לא הסברת כיצד בוצעה בדיקת ההצפה.
האם ההצפה בוצעה עד לפחות מספר סנטימטרים מעל גובה הריצוף העתידי של המרפסת??
אם כן, סביר שהאיטום תקין ואפשר לעבור לשלב הבא.
אם לא- יש לבצע בדיקת הצפה על גבי הריצוף הקיים כנדרש ולעקוב אם האיטום תקין.
2.לאחר שהוברר באופן חד משמעי שהאיטום תקין בהתאם לשלב הקודם, יש לברר את אטימות צינור הניקוז (המרזב).
זאת בודקים אך ורק על ידי הזרמת מים במרזב ולא (!) על ידי הצפה. זאת היות ולעיתים צינורות אלה מותקנים כך שהם אטומים רק לכיוון הזרימה, כך שמילוי המרזב לגמרי במים עלול לתת תשובה מוטעית.
לאחר ביצוע הבדיקות הנ"ל יש לפעול בהתאם לתוצאה-
אם האיטום כשל - יש לבצעו שוב.
אם המרזב כשל- יש לשקול את האפשרויות- אם כבר נוסה תיקון בגישה מרחוק,
התקנת מרזב חיצוני כפי היא אפשרות מצויינת אך כרוכה בפירוק קטע ריצוף במרפסת והחזרתו. לשאלתך, עבור מי שיודע זו עבודה פשוטה מאד לביצוע...
בקשר למחיר, מדובר בעלות של מספר אלפי שקלים, אך בכל מקרה העלות אמורה לחול על בעל הדירה שמעליך.
3.אם לא נמצא כל כשל בשני הסעיפים שלעיל, יש לזמן מומחה איבחון בעיות איטום (לא מצלמה תרמית!!) כדי לנסות לאתר כשלים אפשריים נוספים שגורמים לחדירת רטיבות לתקרת השכן-
-חדירת מי גשם למערכת החשמל דרך קצות פתוחים של צנרת באביזרי חשמל ותקשורת שונים על הקירות החיצוניים והגג.
-חדירת מי גשם דרך הקירות החיצוניים של המבנה(ניתן לבדוק על ידי בדיקת המטרה)
אציין כי מקרים בהם מופיעה רטיבות מתחת למרפסת למרות שהאיטום והמרזב תקינים לחלוטין היא תופעה נפוצה.
תובנות נוספות-
-על פי תאורך לא נראה שבוצעה אבחנה מעמיקה של הבעיה לפני שהוחלט על איטום המרפסת.
הגישה הרצויה היא להזמין לפני שמבצעים עבודות כלשהן מומחה איבחון כדי לבדוק את אטימות המרזב בבדיקת הזרמה, ואם לא כשל- את אטימות המרפסת בבדיקת הצפה.
במקביל על המומחה לסרוק את המעטפת ולאתר חדירות מי גשם אפשריות דרך תשתיות שונות (חשמל, מיזוג, תקשורת וכו)
ביצוע פעולות איבחון מסודרות עשוי למנוע תקלות מסוג זה שתארת.
בהצלחה
20.02.2021 17:28חלון חדשהוספת תגובה