מילוי שקע בגג לתיקון שיפועים
(זקי)
|
שלום. עם מה אפשר למלא (אולי לבד) שקע בגג בבנין משותף שאטום ביריעות ביטומניות . אין בעיה באיטום , אבל יש משטח טיפה שקוע מהמרזב של כ 3 מ"ר ועומדים בו כל הזמן מים שלא מתנקזים. ועם גשם אז זה יכול להגיע למעקה מעל סיום היריעה האנכית . האם אפשר למלא את השקע עם משהו על גבי היריעות האופקיות או שצריך לפתוח אותן ולתקן שיפועים במדה ולאטום שוב. רוצה לציין : 1. שעל הגג הרבה דוודים ולא רצוי לאטום את כל הגג מחדש. 2. עיתוי גשום.
|
|
|
תיקון שקע בגג
(גבי)
|
שלום זקי,
סליחה על העיכוב הגדול בתשובה..
מהתאור שלך משתמע שגם אם יבוצע מילוי לאותו שקע, המים עדיין יהיו באזור גבוה מדי , סמוך לקצה היריעות.
לשאלתך:
1. אפשר למלא את השקטע עם תערובת בטון שמועשרת בהרבה דבק (כגון "סיקה לטקס סופר) אך תיקונים שכאלה אינם יעילים אם לא מבצעים מעל הבטון שכבת איטום נוספת. הבטון יסדק בסופו של דבר והמים יחלחלו מתחתיו.
2. יש לבחון בשטח אם אפשר פשוט להנמיך את פתח המרזב. אפשר לבצע זאת גם במהלך ההפוגות בין הגשמים.
בברכה, גבי
|
|
|
|
איטום מעקה גג - דחוף
(זקי)
|
הי . זקוק לעצה המקצועית. לגבי דירה בבית משותף ישן בת"א מתחת לגג.
מה אפשר לעשות כאשר חיבורים ועוגנים ישנים של אחת מחברות הכבלים (קשה לזהות של איזו חברה) של אנטנות וקופסאות תקשורת למעקה גג הבנין , וכן עמודי הפלדה ששמשו פעם לחבלי כביסה על גגות , יצרו סדקים גדולים במעקה הגג ומחדירים מים לדירה שמתחת לגג. הקיר בדירה ספוג מים וחוזר ומתנפח מתקלף ומתעפש. בבנין אין ועד בית . כל הדירות שכורות ואין עם מי לדבר. במצב הנואש הזה כנראה לא תהיה ברירה אלא לעשות בעצמנו איטום מקומי לסדקים . ואולי בקיץ נבדוק אופציה למשהו יותר רציני וגם זה בספק (כי כל הבנין בלוי וכל בעיה שמישהו פותח אחרים מעלים את הבעיות שלהם... 😬). בהתחשב בעיתוי הגשום ובהנחה שאיננו רשאים להסיר את העיגונים ועמוד הכביסה .
אשמח לעצתך מה אפשר לעשות כרגע לאיטום זמני ומקומי של הסדקים לבד ועם אילו חומרים. בהנחה גם שהכל ספוג. 🙏
|
|
|
שיקום בטון במעקה גג
(גבי)
|
שלום זקי,
ראשית יש לבצע עבודת שיקום למעקה ולבטון הסדוק.
מסירים את הבטון הרופף מהיקף הברזל, מנקים ממנו את החלודה ומצפים אותו בחומר מגן (כגון "סיקה מונוטופ 610)". לאחר מכן ממלאים את ה"פצע" או הסדק בחומר צמנטי יעודי אשר אינו מתכווץ במהלך ההתקשרות, כגון "סיקה רפ" ודומיו.
שים לב שלא קיים פתרון "זמני אך מקצועי". זה או זה- או זה.
אם ברצונך רק למלא את הסדק השתמש בחומר שהזכרתי וקווה לטוב. אך כמובן שלא מומלץ.
בברכה, גבי
|
|
|
|
איטום חלונות
(אמרל)
|
שלום, מורכבים אצלי בבית חלונות חדשים של קליל, אך במהלך ימי החורף נכנסים מים מהחלונות. הטיח שבין מסגרות החלונות לקיר מתקלף בכל פעם שמזיזים את החלונות ע"מ לסגור או לפתוח אותם ודרך אותו טיח רופף נכנסים מים ומשאירים כתמים חומים או מנפחים את הקיר הצמוד לחלון. אני לא יודעת האם בוצע איטום פנימי או חיצוני לחלונות ואם אכן בוצע באילו חומרים השתמש בעל המקצוע. מה עליי לעשות על מנת לפתור את הסאגה הזו אחת ולתמיד? איך עליי לאטום את החלונות והאם מדובר באיטום פנימי וחיצוני יחד?
|
|
|
איטום סביבת חלונות
(גבי)
|
שלום אמרל,
את עיקרי הדברים תוכלי לראות במאמר על איטום חלונות.
בעקרון מסירים תחיעלה את כל הטיח החיצוני הרופף ומבצעים עבודות שיקום בטון / טיח נחוצות.
לאחר מכן אוטמים את המירווח בין המשקופים לקירות במסטיר כגון "סיקה פלקס 11FC" וכולל חומר יסוד מסוג "סיקה פריימר 3N".
סביר להניח שתידרשנה עבודות נוספות כגון ציפוי הקיר בצבע או ציפוי גמיש אחר.
שימי לב שכאשר מדובר על חלונות, ובמיוחד על חלונות ישנים, תיתכנה מספר סיבות לחדירת הרטיבות דרך החלון עצמו, מאדן החלון ומהקירות בהיקפו.
בברכה, גבי
|
|
|
|
רטיבות בתחתית קיר בטון המפריד בין גינה לחלל לשימוש יבש
(צופית)
|
שלום רב,
יצקנו קיר בטון המפריד בין גינה למחסן (המחסן מיועד לדברי בית, לא כלי גינה וכיב`). הקיר בצד הגינה קיבל טיפול בשתי שכבות של זפת קר, ויריעת הגנה. ככל שאני זוכרת, בתחתית הקיר, לפני יציקת הבטון, שמנו עצר כימי. צד הגינה מולא באדמה (בגובה 3 מטרים).
קיימת רטיבות ברצפת המחסן, בתחתית קיר הבטון, בנקודת המפגש של הקיר עם הרצפה. רצפת המחסן עדין לא רוצפה באריחים.
האם כעת יש דרך לטפל ברטיפות, או שכבר מאוחר מידי?
תודה רבה צופית
|
|
|
רטיבות בתחתית קיר גובל באדמה
(גבי)
|
שלום צופית,
וסליחה על העיכוב הרב בתשובה.
בשום אופן אין לרצף את המחסן ללא האיטום.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה, גבי
|
|
|
|
דליפה מהגג
(אליהו)
|
בעז"ה
שלום,
לגג הבניין יש בטן (בניין בן 50 שנה) ומצטבר לי שם כמויות של גשמים שלבסוף מחלחלים לתוך הבית !!
עשיתי בעבר יריעות ותיקונים וחומרים שונים ....
איך אפשר בתיקון מיידי לאטום (היקף שקע כ4 מ רדיוס) לעבור את החורף בשלום.
|
|
|
?
(אליהו)
|
|
איטום שקע גדול בגג
(גבי)
|
שלום אליהו,
וסליחה על העיכוב בתשובה.
מכיוון שכבר ביצעת איטומים באותו האזור לא מומלץ לעשות זאת שוב.
עדיף למצוא מספר ימי שמש, לתקן את השקע (או לחדש את כל שכבת השיפועים של הגג) ואחר כך לבצע את האיטום.
שים לב שנזילות יכולות להגיע גם ממקומות שרחוקים יותר מאותו השקע, כך שהימצאותו אינה מעידה בהכרח על כך שהוא הגורם הבלעדי לרטיבות.
לשאלתך, אפשר לאטום קטעים מהגג עם חומר פוליאוריטני כגון "מריסיל 250", שעמיד בתנאי מים-עומדים (שלוליות).
בברכה, גבי
|
|
|
|