נזילה מגג אסקורית מהברגה פנימית
(אהרון)
|
שלום יש לי גג אסקורית מבודדת. בחלק הפנימי של המבני שמו קורות עץ לנוי ובשני מקומות של ההברגה של הקורת עץ יש טפטוף. עשינו איטום די רציני מהכניסה של התעלות העליונות (הגג עצמו משופע מעט) אבל עדיין יש נזילה. מה עושים? האם ניתן לסתום את החור מהחלק הפנימי של הגג והמים בתוך הפאנל פשוט יזרמו החוצה מהקצה התחתון או שלא עושים כך תודה
|
|
|
נזילה בתקרה תחת גג איסכורית
(גבי)
|
שלום אהרון,
איטום פנימי אינו מומלץ משום שהמיים עלולים להצטבר ולנדוד בתוך הלוח. יש לאטום את הברגים הסוררים מצידם החיצוני. אם לא ניתן לאתר את הברגים במדוייק יש לאטום ברגים נוספים בהיקפם או את כל השטח שמעליהם במדרון הגג.
מסטיק מומלץ - "סיקפלקס 11FC".
בברכה, גבי
|
|
|
|
נזילות לאחר ציפוי שליכט צבעוני
(שרה)
|
ציפינו את הקירות של בית מחברת אשדר בת 35 שנה . הבית בו 4 דיירים 2קומות ראשונות ושתיים עליונות. זה טרומי כמובן. לצערי מאז שציפינו את הקירות יש נזילות נוראיות בקומה התחתונה. מה ניתן לעשות. למה זה קורה דווקא לאחר השליכט? תודה
|
|
|
רטיבות בקיר עם שליכט צבעוני חדש
(גבי)
|
שלום שרה,
ראשית יש לבחון בשטח ומקרוב את הקירות הרטובים ולחפש ליקויים (סדקים וכדומה) בסביבה הקרובה לאזור בו מופיעה הרטיבות הפנימית.
אם מתגלים סדקים בחזית החיצונית יש לטפל בהם ולאטום אותם במסטיק פוליאוריטני. לאחר מכן אפשר לצפות את הקיר מחדש.
הבעיה בתיקונים מסוג זה הנה בכך שהם כמעט תמיד בולטים לעין אפילו כאשר משתמשים בדיוק באותו הגוון של השליכט.
ישנןבעקרון 3 פתרונות לציפוי מ חדש של קטעי קירות שכאלה:
1- באמצעות שליכט חדש על כל הקומה (ויצירת קו ישר בינו לבין הקומה שמעליו, כך שכל הציפוי יראה אסטתי לעין).
2- באמצעות מריחת חומר פוליאוריטני שקוף על כל הקומה הראשונה (אלא שהחומר יהיה מבריק ויראו הבדלים מסויימים בין הקומה הראשונה לבין שאר השטח).
3- ציפוי בצבע גמיש (כגון "סופר גמיש" או "רב גמיש") על כל קירות הקומה הראשונה או כל החזית המדוברת.
שלושת האפשרויות אכן אינן מעודדות במיוחד..
קיימת גם אופציה חריגה נוספת והיא איטום הליקויים מהצד הפנימי של הקיר.. אלא שחובה לבחון זאת בשטח ומהבחינה המקצועית נכון כמובן לתקן מבחוץ ולא מבפנים.
בברכה, גבי
|
|
|
|
קוביה מבוטנת בגג להעברת צנרת
(אלי)
|
שלום,
רציתי לדעת האם קיימים תקנים מחייבים בבנייה חדשה שמחייבים העברת צנרת מים לדוד שעל גג בטון שטוח עם יריעות אך ורק דרך קוביה מבוטנת עם מקל סבא ? או שמדובר בהמלצה בלבד ? במידה והצנרת הינה חשופה על הגג מהו אופן הקיבוע שלה על הגג ? מהו התקן הרלוונטי ? תודות
|
|
|
העברת צנרת חודרת בגג
(גבי)
|
שלום אלי,
התקן הרלוונטי הוא 1752 חלק א`.
מעבירים את הכל דרך צינור מוביל שמסתיים בשיפוע הפוך ("מקל סבא"). מומלץ לקבע את הצינור המוביל (PVC) בקוביית בטון כפי שציינת.
ישנן גם אופציות נוספות להעברת הצנרות דרך פיר יעודי או דרך הקיר החיצוני.
בברכה, גבי
|
|
|
|
איטום חור בקיר חיצוני בין הגג לחלון
(אנדריי)
|
שלום. אני גר בדירה שכורה, קומה 4 שהיא גם הקומה האחרונה. לאחר הגשמים, נפער חור באחד הקירות החיצוניים , ניתן לראות את הברזל של הבטון מבחוץ. דרך החור חודרים מים לתוך החדר, נהייתה נזילה אחת גדולה בחדר. וועד הבית ובעל הדירה לא מוכנים להשקיע בשיפוץ הבניין הישן לכן חשבתי לעשות תיקון זמני על חשבוני( נשארים בדירה עוד שנתיים) וליישם עם רולר על מקל- איטום פוליגג כדי לכסות את החור. החור במקום לא נגיש, בין הגג לחלון של החדר. האם הפתרון שחשבתי יחזיק שנתיים? אשמח לרעיונות אחרים לביצוע האיטום
|
|
|
תיקון חור בקיר מעל חלון
(גבי)
|
שלום אנדרי,
לא מומלץ למרוח חומרי איטום מעל גבי הבטון השבור (והברזל החלוד). נסה לכל הפחות לתקן את האזור השבור עם תערובת צמנטית מועשרת בדבק (או חומר יעודי כגון "סיקה רפ").
לאחר מכן אפשר יהיה לאטום את הרווח בין הבטון לצינור עם מסטיק פוליאוריטני (למשל "סיקפלקס 11FC").
אם תצרף תמונה נשתדל לסייע טוב יותר.
בברכה, גבי
|
|
|
מצורפת תמונה
(אנדריי)
|
שלום גבי, צירפתי תמונה. כפי שאפשר לראות המקום לא נגיש בשבילי לתיקוני בטון (מצד שמאל-למעלה לחלון ) הדבר היחיד שחשבתי עליו הוא לעבור עם רולר על מקל וחומר אטימה.תוכל להסביר למה לא מומלץ למרוח חומרי אטימה על גבי הבטון? האם יש אופציה אחרת שאוכל לבצע?
|
|
|
נזילה מקיר / חלון
(גבי)
|
שלום אנדריי,
מצבו של הקיר גרוע ביותר ..
סביר להניח שהרטיבות חודרת בחיבור בין שני המבנים ולוא דוקא באזור שבו נראים הברזלים החלודים.
הפעולה הנכונה תהיה להביא למקום איש סנפלינג שישקם את הבטון ואח"כ יאטום את התפר בין שני הבתים ואת הקיר והיקף החלון.
מכיוון שבעל הבית אינו מוכן לטפל בכך תוכל לנסות ו"למרוח" בעזרת מברשת ומקל חומר איטום משחתי על הקיר והתפר, כפי שהצעת. מדובר על פעולה "פרטאצ`יט" לחלוטין שסיכויי בצלחתה נמוכים ביותר. אי אפשר להמליץ על בצוע שכזה..
בהצלחה, גבי
|
|
|
|
איתור נזילה בארון בארון החשמל ,
(עמירם רוזן)
|
|
איתור נזילה בארון חשמל
(גיורא)
|
עמיקם שלום, נזילה בארון חשמל נוצרת עקב חדירת מים לתוך מערכת החשמל מנקודה חיצונית כלשהי. יש לוודא אטימות של כל קצות צנרת החשמל על מעטפת הבניין- דוד שמש, גופי תאורה, פילר , מזגנים ועוד. בהצלחה
|
|
|
|