  • · רטיבות מהגג – מתעלה או משיפוע משתנה

    (יונתן)

    שלום רב,יש אצלי רטיבות בתקרת גבס. מעליה יש פרגולה ומעל רעפים.בעלי מקצוע שהיו אצלי העלו 2 גורמים אפשריים: איזור שבו השיפוע משתנה ולכן יש פער בין הרעפים (שמו בעבר פח), ראו תמונה. למטה התעלה עם קצת מכות ושיפוע לא אידיאלי.בעל מקצוע אחד הציע לשים שינגלס *מעל הרעפים*. אחר הציע לאור השיפוע הבעייתי לבנות מחדש כך שנשים קורות עץ חדשות עם שיפוע אחיד, שכבת איטום ומעל רעפים חדשים. מה הגיוני יותר והאם יתכן טיפול נקודתי יותר?תודה רבה,יונתן

    • · בעיית איטום בגג רעפים עם שיפועים משתנים

      (גיורא)

      שלום יונתן,

      מהצילום שהעלית נראה שהחלק התחתון של הגג הוא מתון ביותר, הרבה פחות מ30% שהוא השיפוע המינימאלי הנדרש מגג רעפים.

      לשאלתך , סביר שתיקון נקודתי לא יועיל היות ושל הגג כל שטח הקטע התחתון עלול להיות חדיר למים.

      לכן התיקון המומלץ הוא אכן כפי שתיארת- להתקין מחדש את כל הגג בשיפוע תקין כולל שכבת איטום ובידוד מתחת לרעפים.

      בהצלחה

      • · תודה רבה. שאלת המשך->

        (יונתן)

        גיורא, תודה רבה. ברור שזה הטיפול הארוך טווח הנכון.אנחנו אחרי שיפוצים יקרים ומנסה למצוא פיתרון שיתן שנה וחצי של שקט עד לפרוייקט הגדול. יש לך אולי המלצות? אני יודע מהו איזור החדירה הנוכחי היחיד, אם אשים יריעות מיוחדות מעל? אולי סיכה/ביטון בין הרעפים? מדגיש שהשאלה היא לפיתרון טווח קצר בלבד שברור לי שלא יחזיק לשנים רבות

        • · בבקשה יונתן.

          (גיורא)

          לצערי לא מוכר לי תיקון זמני- עיסוקי רק בתיקונים מקצועיים.

          בכל אופןתוכל לנסות לפרוש יריעה כגון פוליאתילן או ברזנט על כל השטח. אם תצליח להבטיח שלא יעוף ברוח...

          בהצלחה

    • · מצרף תמונה

      (יונתן)

      שם שוב קישור לתמונה שמראה את האיזור שבו יש רעפים עם שיפוע שונה:https://photos.app.goo.gl/svANy8sQP69PWLC7A

  • · רטיבות בקיר פנימי באזור צמ”ג

    (מידד)

    הי, לאחר הגשמים יש רטיבות בקיר פנימי באזור צמ"ג
    מה עושים כעת?
    מבחינת הצינור מהגג השטוח, נראה שהמים יורדים.

    מדובר בגג שטוח בתוספת בט-קל, יריעה ביטומנית, קלקר לבידוד וחצץ כגמר

    • · רטיבות בתקרה באזור פתח הניקוז

      (גיורא)

      שלום מידד,

      רטיבות כלשהי בתקרה מתחת לגג שטוח ללא קשר למיקומה מעידה על ליקוי בשכבת האיטום.

      הפתרון יכול להיות איתור הליקוי ותיקונו באופן מקומי.

      את הליקוי יש לחפש בכל שטח הגג ולא רק באזור פתח הניקוז כפי שנוטים לחשוב אינטואיטיבית.

      הסיבה לכך היא כי הופעת הרטיבות במקום מסויים אינה מעידה בהכרח על מיקום הליקוי. אדרבא, הופעת רטיבות סביב פתח הניקוז כפי שתיארת היא תופעה נפוצה מאד כאשר קיים ליקוי באיטום גגות המכוסים ביריעה ביטומנית היות וסביב פתח הניקוז קיים סדק בבטון של הגג דרכו מים שחדרו כבר מתחת ליריעה הביטומנית יכולים לחדור בקלות בעוד שאינם יכולים לחדור דרך הבטון המלא המרכיב את הגג.

      הסבר מקיף בנושא זה תוכל למצוא באתר איטומן במאמר על

      איתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסות.

      שאמנם דן במרפסות אך תקף גם לגגות שטוחים עם יריעות ביטומניות

      לכן בשלב ראשון אפשר לבדוק את אזור פתח הניקוז ולראות אם קיים שם ליקוי כלשהו בחיבור בין היריעה לאביזר הניקוז.

      אם לא נמצא ליקוי כזה או שתוקן אך הבעיה נמשכת, יהיה צורך להסיר את כיסוי הקלקר והחצץ ולנסות לאתר ליקויים נוספים.

      ליעוץ ושאלות נוספות הוסף הודעה כאן בפורום או ישירות דרך המדור "צור קשר" בפינה הימנית למטה.

      בהצלחה

  • · רטיבות מאזור תשתית מזגן

    (מידד)

    הי,

    איש המזגנים הכין תשתית למזגן בחדרים. הוא עשה בגג השטוח מקל סבא והקבלן יצר קובייה ועליה שם יריעת איטום. לאחר גשמים ראשונים נוצרה רטיבות בשלושה אזורים בבית באזור הקידוח. נראה כמו כשל נקודתי. מה מומלץ לעשות כעת?

    האם יש לסגור גם את המקל סבא בחומר איטום?

    האם צריך לפרק את הקובייה ולעשות איטום חוזר?

    בתודה מראש על כל עזרה

    • · איטום מעבר צנרת מזגן

      (גיורא)

      שלום מידד

      מדבריך עולה כי האיטום שביצע איש המיזוג אינו תקין, ולכן סביר כי נדרש לאטום מחדש את המקום.

      אופן הביצוע הנדרש תלוי בפרטים- אם תצרף צילום של המצב ניתן יהיה לעזור בנושא זה.

      מה שכן, קיימת גם אפשרות שמדובר בליקוי במקום אחר ביריעה הביטומנית, כאשר מקום מעבר צנרת המזגן מהווה נקודה נוחה לחדירת המים דרך הגג- ראה על כך בתשובתי לך ברשור שמעל.

      בהצלחה

  • · סימני לחות בחיבורי תקרת גבס במבנה פנל מבודד ןאיר הגשמים יש סימני לחות ונפיחותבחיבור תקרה

    (נתי)
    • · רטיבות בתקרת גבס במבנה פאנל מבודד

      (גיורא)

      שלום נתי,

      על פי תיאורך נראה כי הגג או חלק אחר במבנה אינו אטום.

      בגגות מפאנל מבודד נפוצות בעיות באיטום בעיקר במקום החיבור לקיר סמוך וגם סביב ברגים ובחיבורים בין הלוחות.

      אם תסרוק את הגג תוכל לאתר ליקויים באיטום ולחזור לפורום עם צילומים שיעזרו ליעץ לך הלאה כיצד להתגבר עליהם.

      בהצלחה

  • · שינוי גוון אריחים בלובי בניין

    (אסף)

    שלום רב,

    אנחנו בניין חדש יחסית (שנה מאכלוס) - לפני כשנה הייתה הצפה בלובי לאחר גשם כבד. הקבלן תיקן את הניקוז לדבריו - בגשמים האחרונים הלובי נותר יבש

    בסיור שערכבנו בבניין עם נציגי הקבלן, שמנו לב שחלק מהאריחים בלובי שינו צבע (מצ"ב תמונה)

    האם ניתן להניח שזה בעקבות ההצפה? רטיבות כלואה מתחת וכו`?

    • · כתמים בריצוף אחרי הצפה

      (גבי)

      שלום אסף,

      הסימנים אכן מעידים על קיום רטיבות מתחת לריצוף.

      יחד עם זאת באריחי קרמיקה איכותיים לא נראים בד"כ סימנים בולטים עד כדי כך. ואם מדובר על אריחי אבן / שיש הכתמים לא צפויים להיעלם.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן