  • · מספר שאלות בדבר זיפות

    (בני)

    שלום רב,

    ברשותי גג עם יריעות די ישנות כ-100 מ"ר.

    יש 2 מוקדי נזילה אצלי בגג לא ניתן לאתר בוודאות מהיכן הנזילה, אז הוחלט לבצע תיקון של כל הגג.

    השאלה שלי האם מותר לבצע זפת חמה על יריעות??

    או עדיף למרוח מריסיל 250?

    מבחינה כספית סדר גודל?

    מה יוצר עדיף ועמיד לאורך זמן???

    תודה

    • · תיקון גג- אפשרויות

      (גיורא)

      שלום בני,

      1. אין ליישם ביטומן מנושף חם ("זפת") על גבי יריעות ביטומניות.

      2.בשום אופן אין "למרוח" מריסיל 250 או כל חומר אחר.

      אם מעוניינים בהוספת שכבת איטום על גבי היריעות הביטומניות יש ליישם עליהם מערכת איטום שלמה כאשר חומר האיטום העיקרי יכול להיות גם פוליאוריתאן על בסיס ממיסים כגון המותג "מריסיל 250" או מותגים מקבילים כגון היפרדסמו LV , בוסקוסיל PUX .

      מערכת איטום מורכבת ממספר שלבים וכוללת מספר חומרי עזר מלבד חומר האיטום העיקרי.

      3. לגבי עלות- יש להגדיר את המפרט הטכני הדרוש, סוג ומספר שכבות האיטום וכו, ועל סמך המפרט לקבל הצעות לביצוע מקבלנים שמתמחים בחומרים פוליאוריתאנים. .

      4. לגבי עמידות לאורך זמן של מערכת איטום פוליאוריתאנית על בסיס ממיסים-

      צפי משך הקיום של מערכת איטום כזו נע בין 10-30 שנה בהתאם למפרט הטכני.

      ביישום של שתי שכבות חומר איטום עיקרי בכמות ממוצעת של 2.5 ק"ג למ"ר ניתן להגיע למשך קיום של לפחות 10 שנים.

      ניתן להאריך את משך הקיום של המערכת על ידי כיסוי בשכבת הגנה מקרינת שמש וכן על ידי עיבוי שכבת האיטום העיקרית.

      5. נקודה חשובה- נזילות מגג אינן נובעות בהכרח עקב כשל בשכבת האיטום. אן יכולות להגיע באופן עקיף עקב חדירת מי גשם לתשתיות שונות שנמצאות על גבי הגג. דוגמא נפוצה היא למשל חדירת מי גשם לצנרת המתעלת את כבלי החשמל של דודי השמש, וכן חדירת מי גשם על גבי צנרת מיזוג ועוד מקרים.

      לכן כאשר מדובר באיטום גג יש לספק פתרון כולל שבמסגרתו מתייחסים לכל חלקי הגג, המעקות וכל האלמנטים הנמצאים עליו.

      בברכה, גיורא

  • · פריימר+מאריס 250 מעל חומר איטום לא ידוע

    (יאיר)

    שלום

    קבלן שביצע עבורי תיקון נקודתי לאיטום בגג "הגדיל ראש" ומרח חומר איטומי מסביב למרזבים, שקעים ומקלות סבא שיש לי בגג.

    אני מתכוון ליישם שכבה של פריימר ואז מאריס 250 מעל יריעות ביטומניות על כל הגג. מאחר ואיני יודע את סוג החומר האיטומי בו השתמש הקבלן האם יש מניעה מיישום של חלקים אלו בפרימר ואז במאריס 250 ?

    צירפתי תמונות להמחשה.

  • · איזה חומר להשתמש כדי לטיח מעל הפנלים ריצוף?

    (אסלאן)

    ערב טוב,

    אני לא יודע אם זה הפורום המתאים, אך יש פה מומחיות רבה ואשמח לעזרה.

    אני בונה בית חדש והרצף מדביק פנלים בכל הבית.

    רציתי לשאול במה הכי טוב וקל לטיח מעל הפנלים כדי ב"זוית" כדי שאבק לא יצטבר מעל הפנלים?

    הקיר שאליו מודבק הפנל כבר אחרי טיח, סיד וצבע

    תודה

  • · הגנה מפני שמש על סיקה פלקס שלאחר כמה שנים מתחיל להיסדק

    (ilan)
  • · הנחת בד פוליאסטר בין מריחת שתי שכבות של מריס 250

    (יאיר כהן)

    שלום רב,

    יש לי גג בן 6 שנים עם יריעות ביטומניות במצב תקין.(אין נזילות).אני לקראת הנחת פאנלים סולארים ולכן אני רוצה לחדש את האיטום למרוח שכבת פרימייר+ 2 שכבות של מריס 250.

    קראתי כי יש המלצה להניח בד פוליאסטר בין שתי השכבות כדי שהזפת לא תתקוף את החומר האיטומי. רציתי לדעת עד כמה יש הכרח בהנחת הבד הזה בגג כמו שלי

    תודה

    יאיר

    • · בד חיזוק לאיטום פוליאוריתאני על בסיס ממיסים

      (גיורא)

      שלום יאיר,

      1. בד חיזוק כשמו כן הוא- נועד לחזק את שכבת האיטום.

      כאשר מדובר בזפת יש תמיד חשש (בעיקר אם הזפת שיושמה היא מסוג נחות שניתך תחת קרינת שמש חזקה..) מתזוזות שעלולות לקרוע את שכבת חומר האיטום הפוליאוריתאני מהמותג שציינת או מותגים אחרים.

      לפיכך השיקול אם להשתמש בבד חיזוק או לא הוא מה מידת היציבות של התשתית- רק מי שנמצא בשטח יכול להמליץ לכאן או לכאן.

      אפשרות נוספת להוספת חוזק לשכבת האיטום היא יישום שכבה עבה יותר של חומר האיטום.

      בכל מקרה המלצתי היא ליישם לפחות 2.5 ק"ג למ"ר ולא 1.5 כהמלצת היצרנים בדרך כלל,

      זאת עקב כך שהמלצת היצרן היא לעובי מינימאלי, אלא שכאשר מדובר בשטח שאינו מישורי יש צורך בכמות גבוהה יותר בממוצע כדי להגיע לעובי המינימאלי גם במקומות בהם השכבה דקה יותר.

      2. זפת לא בדיוק "תוקפת" חומר פוליאוריתאני (וגם לא להיפך)..

      מה שעלול לקרות הוא שהממס של החומר הפוליאוריתאני (קסילן) עלול לפגוע ולהמיס גם זפת, אם כי בעיקר כאשר מדובר בזפת חדשה יחסית.

      זו בין היתר אחת הסיבות לכך שמיישמים תמיד ובכל מקרהפריימר מתאים (במקרה של זפת עדיף פריימר אפוקסי) ישירות על התשתית ,

      כך שהחומר הפוליאוריתאני לעולם לא בא במגע ישיר עם התשתית, בין אם מדובר בזפת או בחומר אחר.

      מובן שבמקרה כזה אין להשתמש בפריימר על בסיס ממיסים כגון פריימר פוליאוריתאני.

      בברכה, גיורא

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן