· סדק בין תקרת רביץ לקיר
(דב)אשמח לקבל רעיונות לתיקון סדק בין תקרת הרביץ לקיר, סדקים בעובי משתנה.
בית קרקע, נבנה לפני 40 שנה.
20.07.2016 11:31חלון חדשהוספת תגובה· סדקים בין תקרה לקיר
(גבי)שלום דב,
התנצלותי על העיכוב בתשובה.
קיימות רשתות יעודיות לפינות בין תקרה-קיר אשר תוכל לרכוש אותן ב"טמבוריות" ובחנויות העוסקות בלוחות גבס.
בהצלחה,
גבי
24.07.2016 21:38חלון חדשהוספת תגובה
· איטום מרתף שחציו תחת הקרקע
(אבי)מדובר בבית דו משפחתי שקומתו התחתונה היא מרתף שבחציו מתחת לפני הקרקע.
המרתף עבר איטום ביריעות ביטומניות.
לאחר האיטום כל הקיר עבר טיח חוץ וצבע.
באיזור סיום הזיפות נוצר בטיח סדק יותר נכון שבר בטיח וככל הנראה מאפשר למים לחלחל לתוך הקיר.
השאלה היאמה המפרט והדרך הנכונה לתקן זאתלמניעת רטיבות במרתף.
20.07.2016 11:13חלון חדשהוספת תגובה· איטום נזילה בקיר מרתף
(גבי)שלום אבי,
לא לגמרי מובן לי משאלתך אם הקירות נאטמו עם יריעות ביטומניות או עם חומר ביטומני משחתי, במריחה.
באופן כללי:
תחילה יש לחפור ולחשוף את האזור שממנו כנראה שחודרים המים פנימה. לאחר מכן מתקנים את שכבת האיטום באותו האזור עם חומר מאותו הסוג (יריעות או חומר משחתי).
אם ישנו ליקוי איטומי או סדק בקיר באזור העליון, שכבר כוסה בטיח וצבע, יהיה צורך להסיר את שכבת הטיח ולאטום את תשתית הקיר ולהתחבר לשכבת האיטום התחתונה יותר. לאחר מכן- להחזיר את הטיח והצבע לקדמותו.
הנ"ל מהווה תאור כללי ביותר. אם תצרף יותר נתונים ו/או תמונות נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
20.07.2016 22:38חלון חדשהוספת תגובה
· נזילה מתחת לריצוף אבן
(טל)הי
התפוצץ הצינור מתחת לכיור ונוצרה נזילה מאוד גדולה שארכה כחודש ימים עד שאיתרו אותה. כשפתחו ריצוף במהלך החיפוש רואים שהזומבים רטוב לחלוטין בשטח של כ 40 מר
האם יש שיטת יבוש שעובדת?
יש הרבה שאומרים שזה לא עובד, שבשיטת החימום לא טוב וכו.
בנוסף הריצוף הוא אבן טרוונטין. האם האבן מתייבשת? צריך ליטוש הברקה וזהו ? או שצריך להחליף
תודה
20.07.2016 09:37חלון חדשהוספת תגובה· נזקי הצפה ורטיבות מתחת לריצוף
(גבי)שלום טל,
כמות הרטיבות שתארת הנה רבה כך שמומלץ להחליף את החול הרטוב. הרטיבות גם בהחלט עלולה לגרום לנזק לריצוף עצמו, שיכול להתגלות בהמשך הזמן. ראה "סימני טלויזיה" על ריצוף בטון/ טרצו.
אמצעי הייבוש השונים באמצעות תנורים ומייבשים יכולים לסייע, אך לא אוכל להתחייב להצלחתם ו/או להמליץ על השימוש בהם. אם הנכס מבוטח מומלץ להגיש תביעה נגד חברת הביטוח ולדרוש את החלפת הריצוף והמילוי הרטוב.
בהצלחה,
גבי
20.07.2016 22:28חלון חדשהוספת תגובה
· גובה ריצוף חדר רחצה – אמבטיה
(סמי)שלום גבי,
מהמפרט שקראתי על איטום צמנטי, סף ההפרדה צריך להיות נמוך ב 3 -4.
יש בלבול קטן, האם מעל הסף מרצפים גם, והאם הכוונה היא שההנמכה היא מול גובה ריצוף הבית. (רצפת החדר הרטוב חייבת להיות נמוכה מרצפת הדירה בדומה לרצפת מרפסת?)
תודה מראש
20.07.2016 06:21חלון חדשהוספת תגובה· חגורת הפרדה ומפלס ריצוף מקלחת
(גבי)שלום סמי,
הכוונה היא לכך שיש לצקת את החגורה עד לגובה של כ 3 ס"מ מתחת למיקום המתוכנן של אריחי הריצוף. טיט ההדבקה (שעוביו כ 2-3 ס"מ) פלוס האריח (שעוביו 1 סנטימטר) יתנו כ 3-4 ס"מ בקרוב.
לשאלתך: על מפלס הריצוף של חדרי רחצה להיות מונמך מעט ממפלס הריצוף של החדר הסמוך לו.
בברכה,
גבי
20.07.2016 22:23חלון חדשהוספת תגובה
· איטום מרפסות
(אלון)שלום.
אני צריך לאטום מרפסות בבנין מגורים. באיזה תקן אני יכול למצוא את ההנחיות לגבי סוג איטום ביחס לגודל?
19.07.2016 14:58חלון חדשהוספת תגובה· תקנים לאיטום מרפסות
(גבי)שלום אלון,
התקנים הרלוונטיים הם 1752 חלקים א` ו ב` ותקן 1476.התקנים מתארים איטום ביריעות ביטומניות.
[תקנים לאיטום בביטומן ובחומרים אחרים עדיין לא פורסמו (תקן 1752 חלק 5)].
בברכה,
גבי
19.07.2016 21:49חלון חדשהוספת תגובה