· פריימר לסיקה איגולפלקס 201 – איטום ביטומני בריצפה – חדר אמבטיה
(רונן)בהוראות רשום להשתמש בפריימר P01 אבל לא מצאתי כזה פריימר
מה הכוונה?
האם אפשר בריצפה לשים שכבה ראשונה סיקה 107 ישירות מעל הצנרת המבוטנת ועליו את ה 201 בלי הפריימר?
14.08.2017 15:14חלון חדשהוספת תגובה· איטום רצפת חדר רטוב עם ”סיקה איגולפלקס”
(גבי)שלום רונן,
את הפריימר אתה אמור להשיג אצל היבואן, גילאר 09-8994000.
על כל פנים בהוראות המוצר מצוין שאפשר לישמו למשל מעל גבי תשתית ביטומנית (פריימר ביטומני) בתנאי שהיא כבר יבשה לגמרי.
לא אוכל להמליץ על יישום החומר ישירות מעל ה"סיקה טופ 107" במיוחד כאשר הפעולות נעשות עם מירווח זמן קצר בינהן. לחות בבטון (או בסיקה טופ) שתנסה להיפלט כלפי מעלה עלולה (מנסיוני) לנתק מהתשתית את שכבת האיטום הביטומנית. אם מדובר על תשתית יבשה לגמרי ("כמו הנגב") כנראה שלא תהיה בעיה. בכל מקרה ע"פ ההוראות דרוש פריימר מעל גבי תשתית צימנטית.
בברכה,
גבי
15.08.2017 10:13חלון חדשהוספת תגובה
· הצמדת ווים למוט וילון לתקרה מבטון מזויין
(דרור)שלום רב,
אני מעוניין להתקין ווים למוט וילון. העניין הוא שהבטון הינו מזויין ואין באפשרותי לקדוח בו.
כפתרון חשבתי על להדביק את 4 הווים למוט הוילון לתקרה באמצעות דבק חזק וייעודי שיחזיק את הווים ומשקל הוילון.
שאלתי היא, האם קיים דבק שיכול להתאים למטרה זו? משהו שיתפוס חזק את הטיח ויעמוד במשקל (הלא רב) של המוט והוילון.
אודה לתשובה.
שיהיה יום מצויין.
דרור
14.08.2017 08:49חלון חדשהוספת תגובה· הדבקת מוטות על קיר
(גבי)שלום דרור,
אפשר להשתמש בדבק מסוג "סופר 7 הייטק" (מיקו פרו).
בברכה,
גבי
14.08.2017 08:54חלון חדשהוספת תגובה· התקנת ווים למוט
(דרור)תודה רבה גבי
14.08.2017 09:05חלון חדשהוספת תגובה
· תיקון רטיבות אחרי חדירת מים מהגג
(רוי)אנחנו גרים בדירה מפלסים וגג שטוח. בחורף היתה חדירת מים דרך הגג והחול תחת הריצוף בחדר שינה נרטב. מעל החול ריצוף ועליו פרקט שאני לא רוצה לפרק.בעצם לחול אין איך להתייבש.הרטיבות כלואה מתחת לפרקט ולריצוף.חצי קומה למטה נמצא הסלון שלנו וגובה פני ריצוף חדר השינה הוא בערך מטר וחצי יותר גבוה מריצוף הסלון ומשם יוצאים לי מים.עשיתי כבר תיקונים אבל כל העסק כל הזמן רטוב.מה עושים כדי לייבש את החול? חשבתי אולי לקדוח כמה קידוחים מהסלון דרך הקיר לתוך החול ואז לדחוף גוף חימום שייבש את החול? או להעמיד מייבש שיער על חום? מאוורר אולי? יש לכם רעיון?
13.08.2017 17:17חלון חדשהוספת תגובה· ייבוש רטיבות תחת ריצוף ופרקט
(גבי)שלום רוי,
המצב שתארת מעיד על כך שקיימת היקוות מים רבה מאוד מתחת לריצוף. במצב שכזה סיכויי הייבוש בשיטות שהצעת הנם קלושים ביותר.
באפשרותך להזמין חברה שעוסקת בייבוש רטיבות תחת ריצוף באמצעות אויר חםפ שמוזרם ו/או נשאב ע"י מכשירים יעודיים. אין בטחון שפעולת ייבוש שכזו תצליח במאת האחוזים מכיוון שיתכן שחלק מהרטיבות כבר כלוא בין האריחים לפרקט. (אם תרצה בהמלצה על חברה שכזו תוכל להשאיר פרטים במדור צור קשר).
אפשרות שניה היא כמובן לפרק את כל התשתיות או לפחות את הפרקט ואחר כך לייבש או להחליף לגמרי את כל המילוי והריצוף.
לשיקולך..
בהצלחה,
גבי
14.08.2017 08:37חלון חדשהוספת תגובה· גבי תודה.
(רוי)14.08.2017 09:02חלון חדשהוספת תגובה
· הערכת כמות לשימוש בסיקה טופ סיל 107
(שרון)שלום
כמה ק"ג של סיקה טופ סיל 107 אני צריך ל 15 מ"ר
שרון
13.08.2017 12:20חלון חדשהוספת תגובה· איטום משטח בטון ב”סיקה טופסיל 107”
(גבי)שלום שרון,
לא פרטת בשאלתך את מטרת האיטום. האם מדובר על קיר בטון, רצפה ? מרתף ? בריכה ?
בעקרון משתמשים בכ 3 ק"ג למ"ר כאשר אוטמים קירות חוץ (לפני חיפוי למשל).בשאר המקרים (כגון בריכות , מרתפים מבנים, ומרפסות / חדרי רחצה תחת ריצוף, מומלץ להשתמש בכ 5 ק"ג למ"ר לפחות. היישום הנו ב 2-3 שכבות ומומלץ להטביע רשת אינטרגלס בים השכבה הראשונה לשניה.
משקל כל מנה (שק + נוזל) הנו 25 ק"ג. כך שבמקרה של קירות (3 ק"ג למ"ר X 15 מ"ר) תצטרך 45 ק"ג שהם כשתי מנות. לשאר האזורים תצטרך 5 ק"ג למ"ר שהם 75 ק"ג (3 מנות).
לאיטומים שליליים מרכבים, של מרתפים תחת לחץ הידראולי משמעותי, כדאי אגב להשתמש אפילו ב 6 ק"ג למ"ר...
אם תפרט נתונים נוספים נשמח לעזור הלאה.
בהצלחה,
גבי
14.08.2017 08:44חלון חדשהוספת תגובה· אז ככה..
(שרון)יש לי בתוך הבית , אדנית באורך 6 מ` רוחב 0.3 מ` עומק 0.5 מ`.
בתוך האדנית ריצוף גרנית פורצלן,כנראה שהמים חדרו בין האריחים.
מכיוון שמים חדרו לאחד הקירות הסמוכים ,
החלטתי להוציא את כל האדמה , לצפות בסיקה 107 את האדנית מבפנים ולהקים אותה מחדש.
14.08.2017 15:13חלון חדשהוספת תגובה· איטום אדנית מחדש
(גבי)שלום שרון,
השיטה שהצעת אינה מתאימה מכיוון שאת ה"סיקה טופ 107" ניתן ליישם רק מעל גבי תשתית צמנטית / מינרלית (טיח, בטון , אבן וכיוצ"ב). החומר לא יוכל להאחז היטב מעל גבי אריחי גרניט-פורצלן.
לא ברור מדוע בכלל בוצע ריצוף בפנים האדנית... אך יתכן שבוצע איטום ביטומני מתחת לריצוף הקיים. תוכל לפרק את הריצוף ולראות אם קיים שם איטום ובאיזה חומר הוא בוצע.
בעקרון מומלץ תמיד לבצע את האיטום ישירות מעל גבי התשתית ולא מעל ריצוף. איטום שכזה יהיה העמיד ביותר לטווח הארוך ביותר.
אפשרות נוספת, לא ממש מומלצת: איטום מעל גבי הריצוף הקיים עם חומרים פוליאוריטניים משחתיים או פוליאוריטנים-ביטומנים (כגון "היפרדסמו LV" או "מאריסיל 250", והאחרון- "היפרדסמו PB").
בברכה,
גבי
15.08.2017 10:52חלון חדשהוספת תגובה
· בניית קיר בלוקים לאמבטיה
(רונן)הייתי רוצה לקבל הבהרה לגבי השלבים של בניית דופן בלוקים לאמבטיה מחופה באריחים.
לפני או אחרי כל האיטום?
לפני או אחרי הבד הגיאוטכני והחול?
איטום הדופן של הבלוקים צריך לעשות שוב את כל השלבים של הרבצה , מיישרת וחיפוי?
תודה
13.08.2017 11:35חלון חדשהוספת תגובה· איטום קיר בלוקים בדופן אמבטיה
(גבי)שלום רונן,
הדגש באיטומים מסוג זה הנו תמיד בראש ובראשונה לשטח הרצפה.
לפיכך השיטה העדיפה תהיה לאטום את כל שטח הרצפה ורק לאחר מכן להציב מעליה את דופן האמבטיה / קיר הבלוקים.
לחליפין אפשר גם לאטום את כל דופן הקיר משני צידיו, כך שהרטיבות שתבוא במגע עם הקיר לא תוכל לחלחל לתוכו ולגלוש מטהנ כלפי הרצפה שמתחת לקיר.
השיטה הראשונה היא כאמור המומלצת.
לגבי איטום הדופן מצידה החיצוני (הפונה לחדר האמבטיה) - מומלץ לאטום גם כן מכיוון שקיר זה חשוף למגע ישיר עם מים. אפשר לאטום אותו בחומר צימנטי משחתי (כגון ה"סיקה טופסיל 107") כפי שנהוג בקירות של מקלחונים, או להסתפק בבצוע שכבת הרבצה אוטמת ולאחריה טיח מיישר והדבקת הקרמיקה.
בברכה,
גבי
14.08.2017 08:50חלון חדשהוספת תגובה