· איטום שורת בלוקים ראשונה
(צחי נוי)גבי שלום,אני לאחר יציקת רצפה 0.15- ולפני שורת בלוקים ראשונה, היציקה הבתצעה על גבי קלקרים בגובה 25 ס"מהאם בין שורת הבלוקים הראשונה ליציקת רצפה -0.15 יש טעם לאטום עם אלסטוסיל או מיותר? אני יודע שחלק מהבונים מבצעים את זה - לא ברור לי מאיפה מים יכולים להגיע...בברכה,צחי
26.12.2017 00:19חלון חדשהוספת תגובה· איטום עם ”אלסטוסיל” תחת שורת בלוקים ראשונה
(גבי)שלום צחי,
בהחלט מומלץ לאטום.
האיטום מונע עליה קפילארית של רטיבות דרך קורות הקשר (ולא רק דרך יציקת הרצפה).
בהצלחה,
גבי
26.12.2017 01:12חלון חדשהוספת תגובה· כמה שכבות וכמה זמן לאחר היציקה מותר לאטום ?
(צחי נוי)גבי שלום,תודה על התגובה.כמה זמן לאחר היציקה מותר לאטום בטון עם אלסטוסיל (מעכב את הקבלן)?כמה שכבות אלסטוסיל וזמן המתנה בין שכבה לשכבה ?בברכהצחי
26.12.2017 15:24חלון חדשהוספת תגובה· איטום לאחר יציקה
(גבי)שלום צחי,
אפשר למרוח את האלסטוסיל כאשר היציקה קשה ואינה מזיעה. בד"כ יספיקו יום-יומיים לאחר הבצוע, כך שלא אמור להיווצר עיכוב לקבלן. לכך יש להוסיף עוד כ 24 שעות ייבוש לפחות. ראה הוראות ישום בעמוד המוצר של אלסטוסיל.
את האיטום עצמו מבצעים ביום אחד, עם הפרש של כ 3 שעות בין השכבות. 2 שכבות אמורות להספיק.
בהצלחה,
גבי
26.12.2017 15:40חלון חדשהוספת תגובה
· איטום מחסן פנל מבודד
(צח)שלום
בניתי מפנל מבודד על יציקת בטון,
המחסן קטן מגודל היציקה ב- 40 עד 60 ס"מ
יש לי חדירת מים למחסן מהחיבור של בסיס המחסן (פנל U) לבטון,
כיצד ניתן לאטום חדירה זו?
תודה
25.12.2017 17:45חלון חדשהוספת תגובה· איטום בסיס מחסן ויציקת בטון
(גבי)שלום צח,
ניתן לאטום חדירת רטיבות באזור זה באמצעות מסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס 11FC" או "סיקה הייפלקס" (אם ישנו מירווח גדול או תזוזה רבה יחסית באזור), או חומר דומה כגון "סופר 7".
ראשית מורחים חומר יסוד (סיקה פריימר 3N") על גבי הבטון. ממתינים לייבוש כ 15-30 דקות. את פרופיל ה U פשוט מנקים היטב ולא מורחים מעליו את חומר היסוד. לאחר מכן מיישמים את המסטיק בצורת משולש כך שמים לא יוכלו להיקוות מעליו.
איטום זה אמור להחזיק מעמד היטב בתנאי שלא קיימת שלולית באזור הסמוך לקיר, שעומקה יהיה גדול יותר מעוביו של המסטיק. כמו כן, אם ישנן שלוליות באזור כדאי לשקול את איטום משטח הבטון שבצידי המחסן עם חומר איטום צימנטי משחתי.
בברכה,
גבי
26.12.2017 01:10חלון חדשהוספת תגובה
· מריחת שכבת איטום על פני הקלונסאות למניעת קפילריות
(ישראל)האם בכל בנייה יש צורך במריחת שכבת איטום על פני הקלונסאות למניעת קפילריות? או רק כאשר בונים מרתף?
25.12.2017 11:36חלון חדשהוספת תגובה· איטום כלונסאות
(גבי)שלום ישראל,
בעקרון לא אוטמים כלונסאות.
אוטמים את ראשי הכלונסאות בקומות מרתף כך שלא יווצר כשל ברצף של שכבת האיטום באזור זה, ברצפת המרתף.
ברוב המוחלט של המקרים אין כל צורך בכך בבניה הפרטית. מעבר הרטיבות הקפילארית, אם כלל קיים חשש שכזה, נמנע באופנים אחרים (כגון למשל באיטום תחת שורת הבלוקים הראשונה).
בברכה,
גבי
26.12.2017 01:02חלון חדשהוספת תגובה
· נזילות ספי חלון
(ליאור)שלום רב
לאחר גשם מופיעות נזילות באיזור ספי החלונות אשמח לייעוץ מה ניתן לעשות והאם זה דורש פירוק החלונות והספים.
תודה
25.12.2017 10:31חלון חדשהוספת תגובה· איטום דליפות מים מספי חלונות
(גבי)שלום ליאור,
בהנחה שלא מדובר על חלונות עץ ישנים, כנראה שאפשר יהיה לפתור את הבעיה מבלי לפרק את כל החלון.
אלא שישנן מספר אפשרויות לאיטום שכזה. אנא ראה מאמר על איטום חלונות ובו צעדים מומלצים.
אם משהו לא ברור תוכל להוסיף פרטים או תמונות ונשמח לעזור.
בהצלחה,
גבי
26.12.2017 01:00חלון חדשהוספת תגובה
· איטום בין משקוף לדלת
(מיכל)שלום רב,
יש לי ליחידת הורים דלת זכוכית ובין הדלת זכוכית למשקוף יש רווח של 0.5 ס"מ מכל צד בחנות אמרו לי להשים כמו גומי סיליקון כזה בצורת בלון גמיש שיאטום משני הצדדים .
האם זה הפתרון?והיכן ניתן לקנות לא מצאתי בשום טמבוריה או הום סנטר וכד
לתשובתכם אודה
24.12.2017 11:13חלון חדשהוספת תגובה· אטם גומי סביב בין דלת למשקוף
(גבי)שלום מיכל,
אטם שכזה אינו נמכר בחנויות הרגילות לחומרי בנין. נסי למצוא אותו אצל בעלי מקצוע מענף האלומיניום. לדוגמא "טיובקס".
בהצלחה,
גבי