  • · איטום מעקה בנוי לגג שטוח

    (גבריאל)

    שלום גבי

    תודה על תשובתך המהירה והמקצועית

    לגג שטוח (מרפסת גג) יש מעקה בנוי (כמו קיר נמוך)שצבוע בסופרקריל שבחלקו התקלף ויש בו גם סדקים נימיים.הגג עצמו אטום בפוליגג.

    נאמר לי שיש לאטום גם את המעקה הבנוי, בצד הפונה אל הגג ,על מנת למנוע חדירת מים דרך הקיר אל מתחת לאיטום.

    • מה החומר המומלץ במקרה זה?
    • האם פוליקיר מתאים למטרה זו?
    • · ציפוי מעקה סביב גג

      (גבי)

      שלום גבריאל,

      בעקרון אפשר לצפות את המעקה מחדש גם עם צבע אקרילי. אך אם ישנם בו הרבה סדקים עדיף לעבור לצבע גמיש או ל"פוליקיר" שהזכרת ולחומרי איטום אקריליים אחרים שדומים לו.

      לפני הציפוי / הצביעה יש לטפל בסדקים ובפגמים אחרים בקיר, ע"פ הנדרש. אם תצרף תמונה של הקיר יתכן שנוכל להוסיף.

      בברכה,

      גבי

  • · ריצוף מרפסת מחדש

    (גיא)

    שלום,

    אני מעוניין להחליף את הריצוף ביציאה מהסלון לגינה.

    הקבלן בזמנו ריצף כ7 מ"ר והשאר זה גינה.השאלה היא האם כשמוציאים את הריצוף הישן כדאי לפנות את המצע(סומסום) ולבצע שכבת איטום על כל המשטח בטון? ואם כן איזה סוג חומר ?

    ובנוסף אשמח לדעת מה עושים עם הריצוף שמתחת לוטרינה?

    כיצד ניתן להוציא אותו,או שלחתוך עם דיסק?

    תודה

    • · איטום וריצוף משטח מרוצף ביציאה לגינה

      (גבי)

      שלום גיא,

      תחילה יש לפרק את הריצוף ולפנות את השומשום על מנת לראות איזה חומר איטום קיים מתחתיו (אם בכלל).

      מומלץ בעקרון לאטום את כל משטח הבטון, או לפחות את החלק הקרוב לויטרינה (כ 1.5 מטר מהפתח). את סוג חומר האיטום יהיה צריך להתאים למצב התשתית ו/או לחומר האיטום שאולי קיים שם. לדוגמא: אם קיימת זפת ישנה אפשר לאטום מעליה בחומר ביטומני משחתי.

      (הערה: מהבחינה התאורתית, אם המשטח החיצוני הנו נפרד מיציקת הרצפה של הבית, אפשר לפסוח על שלב האיטום. אך הנסיון בשטח מלמד שלא כדאי לוותר על כך ועדיף לאטום את כולו או לפחות את החלק הקרוב לפתח).

      לשאלתך: אפשר לחתוך את הריצוף בדיסק חשמלי בקצה המסילה התחתונה של הויטרינה ולפנות בעדינות את המילוי שמתחת למסילה. לאחר מכן יש לוודא שקיימת חגורת הפרדה מבטון מתחת לויטרינה. רצוי שהחגורה תהיה ממוקמת יותר פנימה מקצה המסילה כך שאם יהיה ליקוי במסילה עצמה המים לא יוכלו לעבור אל תוך הסלון. שים לב שאזור זה הוא הרגיש ביותר ויש לאטום אותו היטב ממש עד לתחתית האריחים כך שמים לעולם לא יוכלו לעבור מן החוץ אל מתחת לריצוף הפנימי של הסלון.

      במקביל יש לדאוג גם לאיטום תחתית הקיר החיצוני של הבית, בהנחה שהמשטח המרוצף נושק אליו.

      המצב בשטח משתנה ממקום למקום כך שיש להתאים את המפרט למה שמתגלה לאחר פרוק הריצוף הקיים. אם תצרף יותר נתונים או תמונות נוכל אולי לסייע טוב יותר.

      בברכה,

      גבי

      • · המשך

        (גיא)

        היי,

        במידה וחותכים עם דיסק את הקרמיקה שנושקת לאלומיניום ומוצאים את המילוי שמתחת לפרופיל, האם כדאי לצקת בטון ממש מתחת לכל הפרופיל?

        מצד שני אם נרוקן את המילוי שמתחת לפרופיל אז לא יהיה לפרופיל בסיס והוא יכול לשקוע/להתעקם?

        תודה

        • · איטום תחת ויטרינה

          (גבי)

          שלום גיא,

          חותכים את הקרמיקה ומוציאים את המילוי שנמצא מתחת לקרמיקה. עושים את העבודה בעדינות הנדרשת על מנת שכל העסק לא יתחיל לשקוע. בד"כ אין בעיה כזו.

          לאחר הפרוק יתברר המצב לאשורו ותוכל לראות היכן ממוקמת חגורת הבטון הנוכחית (בהנחה שישנה כזו).

          אם אין חגורה אפשר כמובן לצקת כזו לכל האורך, מתחת לויטרינה. מומלץ אף להוסיף מוטות ברזל ולעגן אותם לקירות בצדדים.

          שים לב שבמקרים רבים מתברר שקיימת כבר חגורת בטון תקינה בעומק ה"חפירה" ואין צורך לגעת בה או להוסיף לה חגורה נוספת. אך אם ישנו חשש לכך שהמסילה התחתונה (או אריחי הקרמיקה) יתחילו לשקוע כתוצאה מדריכה של העובדים במהלך העבודות- כדאי בהחלט לצקת בטון לפחות בחלק מהמקומות על מנת לעגן את הקרמיקה ולמנוע מהמסילה לשקוע כלפי מטה כאשר מישהו בטעות דורך עליה.

          בברכה,

          גבי

  • · פילוס וטיפול במשטח בטון

    (צביקה)

    שלום רב

    במשטח בטון בשטח כ-1.5 מ"ר שבוצע על ידע בצורה לקויה פני השטח העליונים אינם מפולסים ובכ-1/3 מפני השטח העדש חשוף. לא ניתן לפרק את המשטח.

    אני מחפש פתרון המתאים לביצוע עצמי לפילוספני השטח העליונים ולכיסוי העדש החשוף כך שהמשטח יתאים גם לדריכה.

    אודה לכל עזרה.

    צביקה

    • · פילוס וטיפול במשטח בטון

      (צביקה)

      שלום רב,

      בהמשך לפנייתי אני מבקש לציין בריצוף המשטח אינו אפשרי מאחר ועל המשטח מוצב שולחן ברזל כבד המשמש לעבודות מסגרות.

      שבוע טוב,

      צביקה

      • · תיקון משטח בטון

        (גבי)

        שלום צביקה,

        מעל גבי היציקה הקיימת אפשר פשוט לצקת שכבה חדשה של בטון מועשר בדבק, ומעל גבי שכבת יסוד צמנטית. ראה מאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה.

        לקבלת חוזק גבוה אפשר גם להשתמש בגראוט צימנטי מתפלס כגון "סיקה גראוט 214", מעל גבי שכבת יסוד שמרכבת מהחומר עצמו מדולל במעט יותר מים.

        במצבים קיצוניים עוד יותר, בהם נדרשת עמידות גבוהה בשחיקה, אפשר לצקת שכבה של גראוט אפוקסי. אך כנראה שלא יהיה בכך צורך.

        בברכה,

        גבי

        • · פילוס וטיפול במשטח בטון

          (צביקה)

          גבי שלום,

          תודה על ההדרכה והייעוץ.

          האם בי.ג`י.2 יכול לשמש כחומר הדבקה? אם כן באיזה מינון?

          אם לא, מהי הכוונה לדבק לטקס? מאיזה חברות?

          תודה ובברכה,

          צביקה שדמי

          • · פלוס משטח בטון

            (גבי)

            שלום שוב,

            דבק על בסיס "לטקס SBR". הנו עדיף. אפשר לעבוד גם עם הבי גי בונד שתארת (שהנו אקרילי ולא על בסיס לטקס SBR).

            דבק מומלץ לדוגמא- "סיקה לטקס סופר".

            בהצלחה,

            גבי

  • · איטום קיר חיצוני

    (דוד)

    שלום,

    קיבלנו דירה חדשה מקבלן ולאחר שהתגלו נזילות מרובות נמצא שלא בוצע איטום בקירות החיצונים. כעת הקבלן פירק את השורה הראשונה של חיפוי החוץ ושם PL 100 של תרמוקיר. האם זה תקין לאיטום?

    צירפתי תמונות.

    תודה,

    • · איטום קיר תת קרקעי

      (גבי)

      שלום דוד,

      "תרמוקיר PL100" מיועד לבצוע שכבת הרבצה צימנטית אוטמת, בקירות חוץ עיליים, לפני שכבת הטיח המיישר. החומר אינו מתאים לאיטום קיר תת קרקעי ואי אפשר להסתמך רק עליו. אך אפשר למשל למרוח מעליו חומר איטום צימנטי משחתי במספר שכבות, כגון "סיקה טופסיל 107", "הידרוסיל" (טמבור), "אלסטוסיל 980" (תרמוקיר) וכיוצ"ב.

      המצב שנראה בתמונה אינו מספק. יש לבצע חפירה לעומק של כ 50 ס"מ נוספים לפחות, אח"כ לבצע הכנות, לאטום כמתואר לעיל ולדאוג לניקוז ולהגנה על שכבת האיטום.

      כמו כן יש כמובן לבצע את עבודות האיטום בכל היקפו של הבית ולא רק במקום נקודתי שבו ישנה רטיבות. כהערה- כנראה שלא בוצע איטום כלל בקירות החיצוניים העיליים ותיתכנה גם שם בעיות רטיבות בהמשך.

      ראה מאמר על איטום בית קרקע-קורות יסוד, שלד.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · ובהמשך לגבי

        (גיורא)

        לא ציינת כיצד ועל ידי מי אובחן מקור הנזילות .

        לעיתים קרובות האבחון שנעשה על ידי הקבלן או גורם אחר שאינו מומחה באבחון מוביל להנחות שגויות באשר למקור הנזילה.

        לכן ,בלי קשר לכך שיש כמובן צורך לבצע את איטום היסוד שלפי הצילומים לא בוצע, רצוי עבורך לבצע במקביל גם אבחון ליקויי איטום מקצועי מטעמך .

        בהצלחה

        • · המשך איטום קיר עילי ותת קרקעי חיצוני

          (דוד)

          תודה רבה על התשובה המקצועית והמהירה.

          אני מצרף עוד תמונות להבהיר את המצב. האם הקיר העילי החיצוני צריך להיות גם עם איטום מתחת לחיפוי החיצוני של הבניין? ואיטום שונה מהאיטום התת קרקעי?

          הצינור שבתמונה זה הכנה למזגן מיני מרכזי. דרך אגב מדובר בבניין (דירת גן) ולא בבית פרטי אם זה משנה.

          תודה רבה.

          • · איטום קירות תת קרקעיים ועיליים

            (גבי)

            שלום דוד,

            התמונות שצרפת מציגות היטב את המצב.

            כפי שציינתי קודם, יש לחפור עמוק יותר בקרקע ולחשוף לגמרי את החיבור בין הקיר לבין היסודות שמתחתיו. לאחר מכן יש לבצע הכנות ולאטום את הכל בחומר איטום צימנטי משחתי ורצוי כולל רשת אינטרגלס בין השכבות. סדקים וחיבורים בין יציקות יש לאטום לפני כן במסטיק גמיש כגון "סיקה הייפלקס 250" ומעל גבי שכבת יסוד יעודית מסוג "סיקה פריימר 3N".

            כניסת הצנרת אל תוך קיר הבית לקויה לגמרי ואין ספק שרטיבות חודרת פנימה דרך אזור זה. יש להסיר מהצנרת את כל הציפוי ולאטום בינה לבין הקיר עם מסטיק כנ"ל (רצוי "סיקפלקס 11FC") ובעובי מספק. מבצעים זאת רק לאחר איטום הקיר כך שהמסטיק יאחז מעל גבי שכבת האיטום הצימנטית ולא מעל גבי הבטון.

            מתאורך ומהתמונות עולה לצערי חשש מעבר-לסביר שהעבודות לא יבוצעו כראוי. דרוש מהקבלן לבצע את כל שלבי ההכנות והאיטום במלואן, ורצוי תחת פיקוח מקצועי.

            בענין הקירות העיליים: בעקרון חובה לאטום גם אותם לפני שמחפים אותם באבן.

            נשמח לעזור הלאה בכל שאלה (התנצלותי על העיכוב במענה).

            בהצלחה,

            גבי

  • · איטום גג

    (גבריאל)

    שלום גבי

    יש לי בית בודד עם 2 מרפסות גג בגודל 40 מ"ר כל אחת. לפני 30 שנה יצקו ישירות על הבטון שכבה של "מסטיק זפת" בעובי של 1.6 ס"מ . לגג אין שיפועים וחלק מחורי הניקוז קטנים ולא יעילים.

    במשך השנים מרחתי על הגג הרבה שכבות של "פוליגג". בשנים האחרונות החלו להופיע סדקים שמקורם כנראה בהתישנות והיסדקות שכבת "המסטיק זפת" וגם החלו להופיע כתמי רטיבות ונזילות בגג בתוך הבית (לא מרחתי פוליגג כבר שנתיים).

    קבלן איטום הציע לי להסיר את שכבת הפוליגג בקיטור, לצקת שכבת "בטקל" ליצירת שיפועים לנקודת ניקוז אחת יעילה, ולהניח יריעות בעובי 5 מ"מ.

    שאלות:

    1. האם ניתן להניח "בטקל" על שכבת ה"מסטיק אספלט" ? האם לא נדרש לצקת את זה ישירות על בטון?
    2. האם ההצעה של קבלן האיטום טובה? האם במקרה זה יש פתרון אחר?

    בתודה מראש

    גבריאל

    • · איטום גג ישן מעל שכבת אספלט

      (גבי)

      שלום גבריאל,

      על פניו הצעת הקבלן סבירה.

      אפשר לצקת בטקל מעל שכבת האספלט. יש לוודא שעוביה של שכבת השיפועים יהיה מספיק ויתחיל בנקודה הנמוכהבכ 4-5 ס"מ עובי. אם הדבר אינו ניתן לביצוע אפשר לצקת שיפועים ממדה-בטון.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן