  • · איטום רצפת חדרים רטובים בקומההשנייה

    (שחר)

    גבי שלום,

    אני מתכנן שיפוץ בביתי בן 2 קומות

    הקבלן טוען שבקומה השנייה אין צורך לאטום מחדש את רצפות

    החדרים הרטובים אלא עדיף לגלות נזילה,אם תהיה מיידית באמצעות כתמים בתקרת הקומה הראשונה .באיטום הוא טוען שייקח זמן רב לגלות נזילה שתאגר מתחת לריצוף והיא תתפשט לחדרים סמוכים.

    מה דעתך?

    • · איטום מקלחת בקומה שניה

      (גבי)

      שלום שחר,

      טענת הקבלן אינה נכונה כלל, בלשון המעטה...

      כאשר אוטמים היטב את חדר הרחצה המים שאולי ניקווים מתחת לריצוף לא יכולים לעבור אל מתחת לריצוף של החדרים הסמוכים.

      הדגש ביישום הוא ביציקת חגורת בטון מתחת לפתח הכניסה. משאירים 2-3 ס"מ רווח בין קצה החגורה העליון לבין תחתית אריחי הריצוף, ובמהלך עבודות הריצוף עוצרים ודואגים לאטום את הרווח הזה ממש היטב, (באמצעות מסטיק פוליאוריטני או תערובת בטון מועשרת בדבק לטקס SBR) כך שגם אם כל האזור יהיה מוצף לגמרי, המים יוכלו לבצבץ רק בין אריחי חדר הרחצה.

      הרווח בין תחתית האריח לבין חגורת הבטון חייב להיות אטום לגמרי.

      חובה לבצע איטום מקצועי ומוחלט. חסכון / חיפוף ביישום יגרום לנזקים שעלותם עלולה להיות כבדה פי כמה וכמה מעלותו של האיטום.

      בברכה,

      גבי

  • · חדירת רטיבות למיבנה דרך צינור מזגן

    (מנחם)

    שלום,

    רציתי לשאול:

    השכן שגר מתחתי עשה תוספת בניה לדירתו, ובחורף האחרון (שנה לאחר הבניה) היתה חדירה של רטיבות לשטח התוספת.

    הקבלן שבנה לו את התוספת עשה השבוע הצפה של השטח, ולא חדרה רטיבות מההצפה.

    הוא טוען שהרטיבות נכנסת דרך צינור מזגן שלי, שנמצא בגובה של קומה ויותר מעל התוספת שלו. הוא אומר שהגשם נכנס דרך הספוג שמקיף את הצינור, ונכנסת איתו למיבנה, והמים יורדים עד אליו.

    הוא אומר שיש דרך לעטוף את צינור המזגן, וזה ימנע את חדירת הרטיבות, ודורש שאני אביא בעל מלאכה שיעשה את זה.

    האם הדברים האלה הגיוניים, או שהקבלן מנסה להשתמט מפאשלות שלו ו"מפיל" אותן עלי ?

    תודה !

    • · רטיבות דרך צנרת מזגן

      (גיורא)

      שלום מנחם,

      הדברים הגיוניים. חדירת מיגשם ורטיבות דרך צינור מזגן היא ליקוי נפוץ מאוד !

      בברכה,

      גיורא

  • · תפקיד טיח פנים בימנו אנו

    (הראל)

    שלום,אני יודע שתערובת טיח פנים לפי תקן ישראלי מדברת על זה שהטיח מתפקד כשכבה "נושמת",כלומר יודעת לספוג לחות מחלל המגורים ולשחרר במידה הראויה לסביבת מגורים,אני גם מבין שכיום כם על הצבעים האקרליים שכבה זו הופכת לפחות רלוונטית בתפקוד זה,שאלתי,האם נכון לוותר על תפקוד זה של שכסת הטיח,הרי זה כל כך נכון לאזן את הליות החלל המגורים

    • · טיח נושם

      (גבי)

      שלום הראל,

      רוב הצבעים האקריליים נושמים במידה כזו או אחרת ולכן גם נוטים להתקלף פחות מקירות שצבועים בצעי שמן, למשל. תפקידו של הטיח הוא כמובן ליישר את הקיר אך אם ברצונך לצבוע ישירות מעל גבי קיר בטון תוכל כמובן לבצע זאת.

      בברכה,

      גבי

  • · תוספי לטקס

    (שחר)

    האם תוספי הלטקס מוסיפים חוזק לבטון או רק אטימות או דברים נוספים?

    האם מוסיפים היום לטקס כסטנדרט לתערובות בטון או שיש מקרים שזה אף יכול להזיק.

    אשמח להסבר לידע כללי

    תודה

    • · תוספי לטקס לתערובות צמנטיות- בטון וטיט

      (גיורא)

      שחר שלום,

      תוספי לטקס המכונים גם "משפרי עבידות" או "ערב אקרילי" ועוד.

      מבחינה כימית התוספים מתחלקים לשני סוגים עקריים-

      תוספים על בסיס אקרילי (כגון המוצרים של המותג בי.גי )

      ותוספים על בסיס גומי סטירן -בוטדיאן (SBR) (מותגים כגון פיקס 203 של כרמית, SB112 ועוד)

      תוספים אלה פועלים על תערובות צמנטיות כגון טיט , בטון וכו בשני מישורים-

      1התוסף מהווה "פלסטיסייזר"- משפר עבידות-הואגורם להחלקת רכיבי התערובת זה מול זה וציפוף התערובת ,מה שמקנה לתערובת הצמנטית אטימות עדיפה למים.

      2. התוסף מהווה דבק המשפר את לכידות התערובת וחוזקה הסופי וכן את חוזק הצמדתה לשכבות צמנטיות קיימות.

      לשאלתך לדעתי לא סביר שתוסף לטקס יגרום לנזק כלשהו, מלבד לכיס...(:

      מידע רב נוסף בנוגע לעבודה עם תערובות צמנטיות תוכל למצוא באתר איטומן במאמר על

      עבודה נכונה עם חומרי מליטה - יסודות איטום | שיקום מבנים

      בברכה, גיורא

  • · סילר-בטון מוחלק

    (יוני)

    שלום,

    עשיתי רצפת בטון מוחלק ולאחר שבוע מרחו סילר. כ12 שעות לאחר מריחת הסילר הממטרות נפתחו והרטיבו אותו, מה גם שככל הנראה ציפורים לכלכו את הרצפה. השאלה כמה זמן צריך לפני שאפשר להרטיב את הסילר? יש לי כתמי מים ואני לא יודע אם זה משהו שירד לאחר שטיפה. במידה ויישום הסילר לא נכון ויש לכלוכים שלא יורדים בשטיפה, האם וכיצד ניתן לתקן?

    תודה

    • · סילר ברצפת בטון מוחלק

      (גבי)

      שלום יוני,

      יתכן שהסילר כבר הספיק להתייבש לאחר 12 שעות, כך שהלכלוך אולי לא הצליח לחדור ממש לעומקו. במקרה שכזה יהיה קל להסיר את הלכלוך עם מים וסבון.

      במקרים קשים יותר לא יהיה מנוס מבצוע ניקוי חזק יותר, מכני, אשר יפגע בסילר ועלול ליצור שריטות. מריחת שכבת סילר שניה תוכל לעזור, אם כי יתכן שחלק האזורים ה"משופשפים" יראו לעין במידת מה.

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן