  • · איטום קיר חיצוני רטיבות בחדר

    (משה)

    שלום.

    מדובר בבניין בן כ-50 שנה. יש בחורף רטיבות בחדר שינה בגובה של עד 70 ס"מ מהרצפה. הקיר הוא חיצוני ומעליו יש מרזב שכנראה גורם את הרטיבות. אני מצרף תמונות

    הציעו לי מספר חומרי איטום-

    א. סיקה טופ סיל 107

    ב.פוליגג משוריין טמבור

    ג.גומי גג של יעקובי

    אשמח לדעת, מה מומלץ למרוח שם, או פתרון אחר.

    תודה רבה.

    משה

    • · פתרון בעיות רטיבות קיר חיצוני

      (גיורא)

      שלום משה

      הדרך לפתרון עוברת קודם כל באיבחון נכון של מקור הבעיה, ולאחר מכן ביצוע עבודות איטום מתאימות בהתאם למקור הבעיה ולמפרט טכני מתאים.

      במקרים רבים ליקויי איטום אינם פשוטים לאבחנה ולכן לא נכון להסתפק בהנחות אינטואיטיביות אלא לבדוק או לזמן בודק מקצועי כדי לברר מה הגורם לרטיבות.

      לדוגמא, אם החשד הוא שהקיר עצמו אינו אטום, בדיקה אפשרית היא על ידי המטרת מים על הקיר ומעקב אם מופיעה רטיבות כתוצאה מכך.

      תוכל למצוא באתר איטומן הסבר מקיף על כך במאמר עלבדיקות הצפה והמטרה

      בהמשך ,אם נקבע בבדיקה כי הבעיה היא בקיר עצמו, יש להזמין יועץ או מומחה כדי לקבל מפרט טכני עבור ביצוע מערכת איטום של הקיר.

      במסגרת מפרט טכני כלולות עבודות הנחוצות כדי להגיע לאיטום של הקיר. במקרה של קירות יש צורך למשל בשטיפה והסרת שכבות רופפות, וכן בדרך כלל יכלל יישום מערכת איטום הכוללת מספר שכבות, פריימר וכו.

      אחד החומרים שיכול לתת פתרון למצב של קיר שאינו אטום הוא צבע חיצוני גמיש ממותגים כגון רב גמיש או סופר גמיש על גבי פריימר , ולעיתים יש גם להוסיף איטום פרטני של סדקים בהתאם למצב.

      דוקא המותגים שפירטת אינם מיועדים לאיטום קירות אלא למטרות אחרות כגון איטום גגות או איטומים שאינם חשופים לשמש.

      בהצלחה

  • · שכבת איטום מעל יריעות ביטומניות

    (יואב)

    שלום

    יש לי על הגג איטום של יריעות ביטומניות כ- 10 שנים. ללא בעיות.

    הגג נמצא בשימוש רב.נאמר לי שכדאי לבצע תיחזוק כדי למנוע שחיקה עתידית.

    הוצע לי למרוח טופגג או סיקה טופ סיל 107 או וינגום פלוס.

    מה מומלץ ?

    תודה מראש

    • · שכבה נוספת על גבי יריעות ביטומניות למניעת שחיקה

      (גיורא)

      יואב שלום,

      לא נהוג לבצע שכבה למניעת שחיקה על יריעות ביטומניות.

      אם ברצונך להוסיף שכבת איטום יש לבצע מערכת איטום מלאה ולא למרוח חומרים סתם שמן הסתם לא יצמדו לתשתית ויתקלפו ...

      ניתן להוסיף מערכת איטום פוליאוריתאנית או אקרילית על גבי הקיים.

      מידע על כך תמצא במאמרים באתר איטומן כגוןאיטום גגות בחומרי איטום אקרילים

      ןמאמר כללי עלאיטום גגות כאן

      בהצלחה

  • · רטיבות בחדר שינה בתקרה מהשכן למעלה (אחרי בדיקה תרמית)

    (רני)

    שלום,

    בפינת התקרה בחדר השינה התחילה רטיבות די גדולה לפני יותר מחצי שנה. מעלינו דירה נוספת ולא גג. לאחר נסיונות כושלים עם אינסטלטורים של הביטוח משכנתא של השכן למעלה הבאנו מאתר נזילות פרטי שביצע בדיקה תרמית וקבע שיש נזילה בקופסת הניקוז במרפסת השירות של השכן למעלה. הם ביצעו תיקון אבל אין שום שינוי בגודל כתם הרטיבות , אפילו שעברו כבר כמעט 7 שבועות מהתיקון. הייתי מצפה לראות לפחות סימנים של ייבוש במזג אוויר החם הזה, אבל כלום. פנינו למאתר שאמר שבגלל שמיד עם התיקון הם סגרו את כל אזור הרצפה בבטון אז המים לא מצליחים להתייבש (זה הגיוני?).

    גרדנו את כל האזור בתקרה אצלנו בתקווה שיעזור לייבוש.

    אשמח לשמוע מה דעתכם ומה אני יכולה לעשות? להביא לבדיקה חוזרת את המאתר (בדיקה נוספת שדורשת תשלום)/ השכנים חייבים לפתוח את הבטון והריצוף למעלה?

    • · בעית רטיבות חוזרת

      (גיורא)

      שלום רני,

      ראשית חייבים לציין כי "בדיקה תרמית" אינו כלי בלעדי לאיתור בעיות איטום-

      זה רק כלי עזר, אך האיתור והאיבחון עצמו צריך להעשות על ידי ניתוח הנתונים על ידי הבודק, ולפי תאורך במבחן התוצאה כנראה שהניתוח לא נעשה או לא הגיע למסקנה הנכונה.

      (לידיעה , לא ניתן לקבוע חד משמעית כי קיימת נזילה מקופסת ניקוז רק על ידי צילום תרמי, ללא בדיקה פיסית של אטימות הקופסה)

      לפיכך לא ניתן כרגע לדעת כרגע דבר מרחוק ללא בדיקה נוספת- יתכן שהאבחון היה שגוי ויתכן שהרטיבות טרם יבשה.

      מה שכן, אם מדובר במקלחון מרוצף (לא הסברת כלל במה מדובר..) הרי על פי רוב במקלחונים אלה קיימת בעיה בסיסית באיטום שגורמת במקרים רבים לרטיבות, כך שאם זה המקרה התיקון הנדרש הוא איטום כל המקלחון מחדש.

      (לא רובה- איטום פירושו לפרק הכל ולבצע מחדש את שכבת האיטום.)

      על הבעיתיות של איתור נזילות משטח מרוצף תוכלי למצוא מידע באתר איטומן במאמר עלאיתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסותשתקף גם למקלחונים מרוצפים.

      לשאלותיך-

      1. אין כל סיבה "להרים ריצוף"-לא ניתן ללמוד מכך דבר .

      2. לא סביר להזמין "מאתר" לבדיקה נוספת אם לא מצא את הליקוי בבדיקה הראשונה.

      בהצלחה

  • · תופעות לאחר איטום עם טופ 107

    (רונן)

    שלום,

    אשמח לדעת האם לאחר עבודות איטום במקלט תת קרקעי למניעת חדירות מים שבוצע שכללה רולקות איטום מחוזקות למפגש קירות רצפה ואיטום שטח הרצפה בחומר אטימה צמנטי גבישי איטום דומה לשטח הקירות וציפוי כל השטח בסיקה טופ 107 צמנט הידראולי יש תופעה של חדירת מים מהקירות והפינות ובמדרגות בחלק מהמקומות רטיבות רואים בקיר טיפות) ובחלק כבר יש שלוליות קטנות. נאמר שהקיר "נושם" והמים יתייבשו עם הזמן האם נכון ? או האם זו עדות לכשל בתהליך האיטום כלומר לאחר איטום תקין לא אמורה להיות תופעה יציאת מים זמנית מקירות המקלט ? הטענה שהמים בתהליך ייבוש בקירות , האם סיקה לא אמורה למנוע כניסתם לחלל ?

    • · כשלים באיטום מקלט מבפנים

      (גיורא)

      שלום רונן,

      אני מניח שאתה מתאר עבודה שמבוססת על הרעיון של איטום מבפנים-"איטום שלילי" שבה נעשה שימוש בחומרי איטום על בסיס צמנטי כולל המותג שכפי הנראה התיחסת אליו- סיקה טופ סיל 107.

      תיאור מלא של אופן הביצוע הנדרש תוכל למצוא באתר איטומן במאמר עלאיטום מרתפים ומקלטים מבפנים כאן

      וראה צילום מצורף משלב הכנת התשתית באיטום שלילי של מרתף.

      אם תשווה את התיאור של העבודה הנדרשת במאמר למה שבוצע אצלך יתכן שיהיו בידך כלים לשפוט אם בוצעה עבודה נכונה או לא.

      בכל מקרה, לא ניתן לשפוט על פי תאורך אם הביצוע תקין או לא, וכן גם בלתי אפשרי לבדוק בדיעבד מה בוצע ללא נוכחות במקום ומעקב אחר כל שלב משלבי הביצוע.

      אם לא בוצעו כל השלבים ולא יושמו כל השכבות המתוארות יתכן כי האיטום לא יהיה תקין.

      בקשר לרטיבות שנצפתה, בעיקרון לא אמורה להיות כל יציאה של מים ממקירות בטון.

      מה שכן, רטיבות וטיפות מים על קירות ותקרות היא תופעה שכיחה במרתפים סגורים עם לחות גבוהה באויר שנוצרת כתוצאה מעיבוי התעבות (קונדנסציה).

      בהצלחה

  • · הלבנת פוליאוריתן מוקצף שנכשלה

    (פנינה)

    לפני כשלשת רבעי שנה עשו אצלי ציפוי פוליאוריתן מוקצף והלבנה על גג שטוח של בית פרטי. בתום החורף והגל הראשון של הקורונה עליתי למעלה לגלות שההלבנה נמחקה ומתקלפת, למרות שהשתמשו לכאורה בצבע גמיש.באיזה חומר אתם ממליצים להשתמש להלבנה חוזרת בטרם יתפורר לי הפוליאוריטן מהשמש? ובכמה שכבות מריחה?

    • · איטום על גבי שכבת פוליאוריתאן מוקצף

      (גיורא)

      שלום פנינה,

      1. פוליאוריתאן מוקצף אינו אמור להשאר גלוי שכן הוא נהרס בחשיפה לקרינת שמש.

      2.על פי תאורך נראה שהיה ליקוי באופן הישום או בבחירת חומר הציפוי.

      3. בהמשך לסעיף 1 לעיל, גם לא קיים מפרט ידוע לציפוי והלבנת פוליאוריתאן מוקצף חשוף , אם כי יתכן שישוםמוקפד בעזרת אלסטומר אקרילי כלשהו עשוי להצליח.

      על אופן השימוש בחומרי איטום אקריליים תוכלי לעיין באתר איטומן במאמר עלאיטום גגות בחומרי איטום אקרילים

      4. מערכת הבידוד התרמי שפוליאוריתאן מוקצף יכול להיות חלק ממנה מכונה גג הפוך.

      מערכת כזו כוללת ישום שכבת חצץ על גבי שכבת הבידוד מה שמקנה לגג גם מסה תרמית שעוזרת בעיקר בקיץ,

      ובמקרה שלך גם תפתור את בעיית החשיפה לשמש של הפוליאוריתאן המוקצף.

      הסבר מפורט על מערכת בידוד זו תוכלי למצוא באתר איטומן במאמר עלבידוד גגות בשיטת גג ”הפוך”- כאן

      בהצלחה

      • · בהמשך לתשובתכם

        (פנינה)

        האם הנחת פנל מבודד על הגג הקיים יכולה לפתור את הבעיה?ואם כן - מה עדיף - איסכורית או אלומיניום?

        • · פאנל מבודד

          (גיורא)

          שלום פנינה,

          הרעיון אינו מוכר ולכן לא אוכל לחוות דעה לגביו.

          ההבדל בין פאנל מאלומיניום ובין פאנל מפלדה הוא במשקל ובמחיר-

          אין הבדל משמעותי בכושר הבידוד התרמי בין השניים.

          בהצלחה

          • · איסכורית או אלומניום

            (פנינה)

            האם יש הבדל בכושר השרידות על הגג בין שני החומרים?איזה מהם קל יותר?

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן