· רטיבות בקיר חיצוני שצמוד למדרגות
(ריקי)שלום רב,
יש לנו רטיבות בקיר חיצוני שצמוד למדרגות. אודה על חוות דעת על מקור הבעיה ועל פיתרון.
אני מצרפת 2 תמונות
23.01.2024 07:32חלון חדשהוספת תגובה· תמונה נוספת
(ריקי)אני מוסיפה תמונה לאחר ניקוי הקיר בקצה המדרגות העליון. אשמח לחוות דעת
23.01.2024 10:39חלון חדשהוספת תגובה· איטום רטיבות לצידי משטח מרוצף וגרם מדרגות חיצוני
(גבי)שלום ריקי,
1. הרטיבות בחלק העליון של המדרגות נגרמת כתוצאה מנגירה של מים שמגיעים מתחת למשטח המרוצף.
נגירת המים גדולה. יש לבדוק את הפוגות בין האריחים. כמו כן יתכן שלא ביצעו שם חגורת בטון בהיקפו של המשטח (מתחת לריצוף) ואפשר גם להתקין אביזר ניקוז דו-מפלסי, אשר ינקז את המים שניקווים מתחת למשטח המרוצף כך שלא תהיה היקוות מים מתחתיו.
2. שאר הרטיבויות בקיר, באזורים הנמוכים יות, נגרמים כנראה כתוצאה מבעיית איטום (או ספיגת מים) בקיר עצמו. יש לבדוק זאת בשטח.
בברכה,
גבי
24.01.2024 10:49חלון חדשהוספת תגובה· בקשר לפוגות
(ריקי)חידשנו את הרובה בפוגות בשבוע כשהכל היה יבש ועכשיו והמצב נראה אותו דבר. אולי צריך למרוח חומר מעל הפוגות לאיטום טוב יותר? או שצריך לעשות ניקוז כפי שהצעת?
25.01.2024 13:44חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות תחת משטח מרוצף
(גבי)שלום ריקי,
לוקח הרבה זמן לרטיבות להתנדף. יתכן גם ששיפוע המשטח אינם טובים ומטים את המים לכיוון הקיר. במקרה זה אפשר להתקין תעלת ניקוז בתוך הריצוף שתוליך את המים למקום המבוקש.
אין צורך למרוח חומרים נוספים מעל גבי הרובה.
בברכה,
גבי
25.01.2024 16:07חלון חדשהוספת תגובה· בקשר לניקוז
(ריקי)זו רחבת הכניסה לבית אין שום חור ניקוז, היא גובלת במדרגות. ניקוז דו מפלסי אם כך לא יכול להשתלב. אז ההצעה היא בעצם על תעלת ניקוז? שום אטימה לא תועיל?
25.01.2024 17:23חלון חדשהוספת תגובה· ריצוף במבואת כניסה
(גבי)שלום ריקי,
כנראה שצריך גם איטום וגם ניקוז.
כלומר - לפתוח את שורת הריצוף הקיצונית, לבנות מחדש את חגורת הבטון הסדוקה שרואים בתמונה, לאטום על פי מה שמתגלה בשטח ולהתקין תעלת ניקוז.
(יש רטיבות גם בפינה הנושקת לקיר הבית, וצריך לאטום גם שם. אך יתכן שיהיה צורך באיטומים נוספים בכפוף למה שיתגלה לאחר הסרת שורת הריצוף. זה כנראה המינימום הנדרש).
גבי
25.01.2024 17:30חלון חדשהוספת תגובה
· בהמשך לשירשור קודם האם צריך פריימר N3
(ויקטור)בהמשך לשירשור קודם,
אשמח שתראה התמונה בקובץ המצורף
או את השירשור
אודה לתשובתך ולהסבר
21.01.2024 22:16חלון חדשהוספת תגובה· הכוונה לשירשור מ 10/1/2024
(ויקטור)הכוונה לשירשור מתאריך 10/1/24
21.01.2024 22:19חלון חדשהוספת תגובה· פריימר לפני מסטיק
(גבי)שלום ויקטור,
הפריימר מיועד למשטחים סופגים בלבד.
כך שמעל קרמיקה או עץ שמצופה בלכה אפשר גם לוותר עליו.
בברכה,
גבי
22.01.2024 21:25חלון חדשהוספת תגובה
· סיקה פריימר N3
(ויקטור)שבוע טוב,
האם בקבוק של ליטר - סיקה פריימר N3
מתאים לשימוש רק בפעם הראשונה שפותחים אותו ?
ולא ניתן להשתמש בו לפעמים הבאות ?
אודה לתשובתכם
תודה רבה, ויקטור
21.01.2024 09:15חלון חדשהוספת תגובה· פריימר לסיקפלקס
(גבי)שלום ויקטור,
החומר יחזיק מעמד בבקבוק למשך מספר חודשים (לא לצמיתות..).
בהצלחה,
גבי
21.01.2024 21:30חלון חדשהוספת תגובה
· רטיבות
(שי)שלום
בבניין טרומי, לשכן מתחתיי יש רטיבות באזור המסומן באדום.
רוב אנשי המקצוע טענו שקיים כשל בקיר החיצוני ובתפרים. אחד מבעלי המקצוע שהיה העלה טענה שהרטיבות מגיעה מגג הרעפים שלי מתעלת הפח (גג רעפים עם סורגים לבנים).
יש לציין שאצלי אין כניסת מים כלל למרפסת הסגורה.
כמובן שאיש מקצוע יבוא לבדוק את הגג אבל אשמח לשמוע מהניסיון שלכם מה הסיכוי שהרטיבות בתקרת השכן נגרמת רק מתעלת הפח?
21.01.2024 08:09חלון חדשהוספת תגובה· המשך
(שי)אציין שלפני שנה נבדקו ונוקו הרעפים וגם בוצע איטום של התעלה.
21.01.2024 08:14חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות בקיר אבן
(גבי)שלום שי,
גג הרעפים והשוקת ממוקמים רחוק יחסית ממיקום הרטיבות שסימנת בתמונה.
אם השוקת של גג הרעפים גורמת למים לבוא במגע ישיר עם האבן שבצידה אזי יתכן שזהו הגורם. אך סביר שזהו אינו הגורם ויש לבדוק את פינת האבן המדוברת.
באופן כללי, בקירות שמחופים באבן ישנו קושי באיתור המקור שממנו חודרים המים אל מאחורי החיפוי, מכיוון שהמים יכולים לחדור אל מאחורי החיפוי ממקומות רבים מעל (או לצידי) האזור הרטוב בתוך הדירה. כך שאם אוטמים מבחוץ- יש לאטום את הקירות שמעל לאזור הרטוב (ולצידיו).
כמו כן יש לבדוק אם מי הגשמים מצליחים לחדור אל תוך פנים המרפסת, למרות הקירוי. (משמאל למרפסת רואים בתמונה מעין חלל שאולי מאפשר למי הגשמים להכנס אל פנים המרפסת, אם כי התמונה אינה לגמרי ברורה).
שים לב שלעיתים, כאשר קיים קושי באיתור הנזילה ולא מצליחים לפתור אותה למרות איטומים חיצוניים, עדיף פשוט לבצע איטום פנימי מבפנים הדירה.
בברכה,
גבי
21.01.2024 21:39חלון חדשהוספת תגובה· איתור נזילה בהמשך לגבי
(גיורא)על פי הצילום יתכן שקיים במקום בו נצפתה רטיבות מישק בין שני חלקי מבנה שיסודותיהם נפרדים, מה שמכונה בעגה המקצועית "תפר".
מישק כזה אמור להאטם באופן גמיש מאד, בהתאם למפרט טכני ספציפי, כך שאם הדבר לא בוצע תיתכן חדירת מי גשם לאורך מיקום זה.
לפיכך ממליץ לבדוק האם אכן מדובר ב"תפר" והאם המקום אטום כפי שצריך לאטום תפר.
בברכה, גיורא
22.01.2024 13:44חלון חדשהוספת תגובה· המשך
(שי)מהנסיון שלך, התפר הזה נחשב קיר חיצוני או שטח פרטי של הדייר?
14.02.2024 14:33חלון חדשהוספת תגובה· זה לא שייך לניסיון אלא להגדרה משפטית- קיר חיצוני נחשב רכוש משותף של הבניין.
(גיורא)בברכה, גיורא
14.02.2024 14:54חלון חדשהוספת תגובה
· שימוש בסיקה 560 וגשם
(זאב)כמה זמן לפני גשם אפשר להשתמש בסיקה 560
19.01.2024 16:38חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג עם "סיקה לסטיק 560 טיקסו"
(גבי)שלום זאב,
על פי הוראות היצרן יש להמתין 12 שעות לפחות לפני הגשם.
בעקרון מומלץ לתכנן את האיטום כך שלא ירדו גשמים כמה ימים לאחר סיום האיטום. יש גם להתחשב בנושא השיפועים של הגג, כך שאם ישנן שלוליות יש לאפשר לחומר להתייבש עוד יותר זמן לפני תחילת הגשמים ולא מומלץ להסתפק ב 12 שעות.
בהצלחה,
גבי
20.01.2024 18:11חלון חדשהוספת תגובה