· איטום בסביבת בטון גלוי
(דורון, חיפה)שאלה מקצועית
יש רצפת בטון החשופה לגשם והתחומה ע"י קירות מבטון אדריכלי (חשוף)
יצוקים מכל צידיה. מתחת לרצפה יש חדרים פעילים ולכן עליה להיות אטומה
לגשם (אצלנו משתמשים ביריעות איטום ביטומניות בעובי 5מ"מ).
בד"כ נהוג לעלות עם האיטוםכ- 10 ס"מ מעל מפלס ריצוף/פיתוח
אבל ברור שכאן זה לא אפשרי מכיוון שאין טיח או חיפוי שמסתיר את העלייה
הנ"ל והקירות נשארים מבטון גלוי בגמר סופי.
עובי השכבות מבטון לגמר סופי כ-15 ס"מ והגמר משתנה בין משתלבות
לריצוף אבן בהדבקה ולאספלט.
האם יש למישהו רעיון כיצד לבצע את האיטום ולעמוד בדרישות התקנים?
26.01.2010 21:15חלון חדשהוספת תגובה· איטום משטח בטון
(גבי)שלום דורון,
מטבע הדברים לא תוכל לטפס עם היריעות על הקירות עד מעבר למפלס הריצוף, כך שתאלץ לטפס אתן ממש עד לאותו המפלס. אלא שבמקרה שכזה עדיף לאטום את הקירות עם חומרים שניתן לדייק עמם את קו הסיום, ושאינם מועדים להיפרדות מהקיר, כגון חומר צימנטי משחתי בעובי 4 ק"ג למ"ר. כך שהרצפה תהיה עם יריעות , איטום עם מסטיק בפינות ומעליו חומר צימנטי משחתי שלא יראה כלל (בתנאי שהוא יתבצע במדוייק עד לגובה הריצוף).
אפשרות נוספת היא לחתוך את הקירות עם דיסק יהלום עד לגובה הרצוי , של מפלס הריצוף, ולכסות עם האיטום (הצימנטי) את כל הדפנות של המגרעת שתיווצר. האריח עצמו יהיה במקרה זה שקוע מעט בתוך הקיר.
אם ניתן לבצע פנלים בהיקף זו יהיה כמובן הפתרון המועדף , כאשר גם במקרה זה ניתן לחצוב בקיר ולחתוך אותו מעט באלכסון כך שתיווצר מעין "שן" / אף מים. הפנל יכסה את חומר האיטום (יריעות ביטומניות או אחר) שיגיע עד לגובה סמוך ככל האפשר לקצה של הפנל.
אגב- לא ציינת מהו גודל השטח. בשטח גדול- האיטום של הרצפה צריך להתבצע עם שתי שכבות של יריעות ורצוי גם שכבת זפת תחתונה. יווצר עובי של כ ס"מ אחד, כך שעדיף לעבור לחומר איטום אחר בקירות.
אני מניח שעל חלק מהאפשרויות כבר חשבת בעצמך. להערכתי- פרט אדריכלי מתאים בהיקף, שיכסה את האיטום- יהיה הפתרון הטוב ביותר. אך ניתן לבצע עבודת איטום טובה גם באחת הדרכים הללו וגם עם חומרים אחרים.
בברכה,
גבי
26.01.2010 22:30חלון חדשהוספת תגובה· איטום באיזור בטון אדריכלי
(דורון,חיפה)1. קודם כל תודה על התשובה המהירה והמפורטת.
2. יועץ האיטום שלנו (מהיותר מוכרים בארץ) טוען שהוא מפחד
שקיר הבטון "ישתה" את המים הזורמים במפלס הריצוף ויעביר אותם
לתוך המבנה ולכן מתעקש על עלייה של 10 ס"מ.
מתשובתך אני מבין שאינך רואה בעיה לסיים במפלס הריצוף
כל עוד נעשה עם החומר הנכון ובעבודה מקצועית.
אם כן, כיצד אתה רואה את חששו של היועץ?
תודה מראש, דורון
27.01.2010 16:38חלון חדשהוספת תגובה· איטום מבנה בטון אדריכלי
(גבי)שלום דורון,
חששו של יועץ האיטום מוצדק, אלא שישנן מגבלות ויריעות ביטומניות בהיקף אכן יכערו את מראה המשטח. החשש מוצדק אגב, במיוחד למקומות הנמוכים של המשטח , בהם זרימת המים מן השיפוע של המשטח פוגשת בקרקעית הקירות.
חומר איטום צימנטי, שמיועד גם לישומים שליליים, יכול לספק מענה גם במקרה שחלק מהמים יספגו בקירות. אפשר לשקול שימוש בנוסף, גם עם חומר איטום גבישי כגון "זייפקס מרוכז", שיספג בעומק קיר ויפחית מהספיגה. בעקרון ברורשרצוי לעלות עם האיטום גם בקירות, אלא שהצבת מגבלות אדריכליות מובנות.
אם אין מגבלה מבחינת הקונסטרוקטור, ניתן לחצוב נישה בקיר שתהייה 4-5 ס"מ יותר גבוהה ממפלס הריצוף, וכנ"ל בעומק/ עוביהקיר. בתוך הנישה תוכל לטפס עם האיטום בדופן לגובה שמעל מפלס הריצוף כך שהאיטום יוסתר למעשה ויראה כחלק מהעיצוב האדריכלי.
בברכה,
גבי
27.01.2010 17:51חלון חדשהוספת תגובה
· איטום לפני הרכבת ספי חלונות – תשובה לעמית
(גבי)שלום עמית,
עקב בעיה טכנית בפורום לא ניתן היה להשיב ישירות תחת שאלתך. להלן תשובות:
את ספי השיש מרכיבים לפני הטיח. ניתן ואף רצוי לבצע טיח בצידי הפתחים רק בחלקים העליונים ולהשאיר את החלק התחתון חשוף להתקנת הספים. לאחר מכן - משלימים.
יש לבצע איטום של התשתית לפני הרכבת הספים, עם חומר איטום צימנטי משחתי, בשתי שכבות. אם ישנם בלוקים חשופים בצדדים יש לבצע מעליהם שכבה צימנטית שתהווה תשתית לחומר האיטום. כלומר- אין למרוח את חומר האיטום ישירות על בלוקים.
בעקרון כל השטח שתחת הספים אמור להיות אטום לגמרי כך שאם תחדור רטיבות או לחות אל מתחת לסף היא תוכל לעבור אל הקירות בצד או אל תוך הקיר האחורי / הפנימי של הבית. יש ליצור מעין "אמבטיה"על כל האזור כולל איטום עם מסטיק פוליאוריטני בין המשקוף לתשתית, על פי הצורך.
שים לב לכסות את הספים ביריעות ניילון כך שלא יתלכלכו במהלך עבודות הטיח ובכלל.
את המירווח בין הקיים שישנו כל אחד מבעלי המקצוע שציינת יוכל לבצע.
החלק השלישי של השאלה אינו לגמרי ברור ונוגע לפרט אדריכלי של החלון כך שעליך לפנות אל המתכנן / האדריכל. בעקרון יש לבצע את הסף משני חלקים, חיצוני ופנימי, המופרדים באמצעות סרגל אלומיניום המודבק עם מסטיק פוליאוריטני. ההפרדה מונעת מעבר קפילארי של רטיבות, דרך הסף עצמו, אל החלק הפנימי של הסף ומשם אל הקירות שצמודים אליו.
בהצלחה עם הבניה,
גבי
26.01.2010 17:14חלון חדשהוספת תגובה· בעיות עובש
(מורן)שלום
יש לי בעיית עובש בחדרים שככל הנראה נוצרה עקב בעיית איטום בחדר האמבטיה.
חדר האמבטיה שלי נמצא בין שני חדרים. בשני החדרים יש רטיבות ועובש בקיר שעליו נשענת האמבטיה עצמה, הרטיבות בחדרים היא בקיר למטה. היה אצלי חבר שמבין ואמר שיש לאטום שוב את האמבטיה בסיליקון. השאלה היא האם זה בלבד יפתור את הבעיה או שיש לעשות משהו רציני יותר?
תודה...
26.01.2010 11:57חלון חדשהוספת תגובה· בעיות איטום אמבטיה
(גבי)שלום מורן,
בעת הבניה היה אמור להתבצע איטום של הקירות שאליהן האמבטיה צמודה, כולל איטום הרצפה תחת הריצוף. אם הדבר היה מתבצע כשורה- לא היו עוברים מים אל קירות של חדרים סמוכים.
כעת, לא ניתן לדעת אם יש איטום טוב תחת הריצוף ואם ישנו סף הפרדה תחת פתח הכניסה של אותה אמבטיה. במקרים חמורים יתכן מעבר של רטיבות אל מתחת לריצוף של האזור הסמוך / מסדרון.
אם אינך רוצה לקחת סיכונים- בצע עבודה יסודית כולל פרוק ריצוף. אחרת- תוכל לאטום רק את הרווח בין האמבטיה לקירות, עם מסטיק פוליאוריטני כגוןמסטיק מסוג סיקפלקס 11FC. אם מדובר על כמות רטיבות קטנה ואינך חושש מנזקים גדולים יותר, או אם הנך בטוח שישנו סף אטום תחת הפתח (חגרות בטון אטומה שיצוקה תחת הפתח) - אז איטום שכזה יספיק וימנעאת המשך חדירת הרטיבות.
בברכה,
גבי
26.01.2010 17:36חלון חדשהוספת תגובה
· הנחת ספי שיש ואיטום חלונות
(עמית)גבי שלום רב
לאחר צפיה בפורם נשארו לי מספר שאלות.
אני בשלב של סוף שלד והורכבי המשקופים העיוורים
שאלה:
1. מבחינת איטום, האם עדיף להתקין את ספי השיש לפי טיח או אחרי טיח (להצמיד עד לקו הבלוקים בצידי החלונות לפני טיוח)?
2. כיום יש מרווח בין המשקופים העוורים לבין הבלוקים בכל הצדדים, האם הטייח יודע להתמודד בדרך כלל עם הסגירות האלו או שעדיף שקבלן השלד יבצע את הסגירות?
3. חלק מהחלונות הם חלונות אם כיס בהתקנה פנימית (משקוף עיוור צמוד לקיר הפנים) ויש מרוח בין המשקוף לחגורת החלון התחתונה, האם להשחיל את השיש לרוחב החגורה עד לחלק הפנימי של הקיר, אורק מסוף קו המשקוף העיוור והחוצהובחלק שמתחת למשקוף העיוור למלות בבטון?
תודה מראש
עמית
26.01.2010 10:06חלון חדשהוספת תגובה· איטום מבנה טרומי
(חיים)גבי שלום
אני גר בקומת קרקע במבנה טרומי.לאחרונה החלו להופיע כתמי עובש בכל הקירות
החיצוניים וכן רטיבות רבה באיזור חיבורי הקירות ובאזור החלונות.
ביצעו אצלי עבודת איטום שכללה איטום עם סיקה פלקס בכל היקף התפרים שבין הקומות וכן התזת סילוקסאן על כל הקירות החיצוניים.
חודש אחרי עדיין קיימת רטיבות רבה בפינות של הקירות(חיבורי הקירות) ובאיזור החלונות.
מה לדעתך ניתן עוד לעשות?
האם התזה נוספת יכולה לעזור?
תודה רבה
חיים
26.01.2010 09:57חלון חדשהוספת תגובה· איטום קירות - בית טרומי
(גבי)שלום חיים,
התזת חומר שקוף יכולה לעזור רק במקרה שההתזה הראשונה לא בוצעה בכמות מספקת. משום שאם בוצעה התזה בכמות מספקת - השכבה הבאה פשוט לא תוכל להספג אל הקיר. תוכל לבחון אם בוצעה התזה מספקת , מייד לאחר הגשמים:
הקירות אמורים להתייבש הרבה יותר מהקירות הסמוכים שעליהם לא בוצעה התזה. אזורים שנותרים לחים מצביעים על כך שההתזה לא התבצעה בכמות מספקת.
לצערי הבעיה מאוד נפוצה משום שעבודת איטום קירות בבית טרומי מחייבת לעיתים התייחסות גם לשאר הקירות והתפרים בבנין וריבוי אפשרויות החדירה של הרטיבות מקשה על הפתרון. הבעיה מסתבכת, במיוחד באזור התפרים, משום שיש לאטום אותם בעומק ואיטום חיצוני לעיתים אינו מספק : המים עוקפים את האיטום מאחור, באמצעות חילחול דרך הקירות העליונים.
על כל פנים חובה לבדוק זאת בשטח וריבוי האפשרויות רק מציב ריבוי ניחושים. יתכן שהעבודה לא בוצעה היטב (לא נאטמו סדקים נימיים תחת ובצידי החלונות, לפני בצוע ההתזה), שלא הותז מספיק חומר איטום על הקירות, שיש בעיה בחלונות עצמן או שיש בנוסף בעיית עיבוי סמוך לתקרה.
מומלץ גם לבצע בדיקת הצפה של משקופי החלונות התחתונים, על מנת לראות אםשם הבעיה. ניתן לאטום את פתחי היציאה של המים במסילה התחתונה, לשפוך מיים למסילה - ולהמתין.
אם תצרף תמונות נוכל אולי להבין מעט יותר. גם לא ציינת מהו הציפוי החיצוני שישנו כעת עלקירות הבית. אך בעקרון חובה לבדוק הכל בשטח.
נשמח לעזור הלאה ובהצלחה,
גבי
26.01.2010 16:27חלון חדשהוספת תגובה