· איטום סביב פלטקות עם מיתדים בתוך גג מכוסה עם יריעות איטום 5.0 מ”מ
(יובל)לפרויקט שבאחריותי הוצמדו פלטקות עם ארבע מיתדים ע"ג גג בטון , לאחר הצמדת הפלטקות בוצע איטום הגג עם יריעות בעובי 5.0 מ"מ תוך התרחקות קלה מהפלטקות והוספת פרימר לאיטום סביב הפלטקות , הפיקוח מבקש מיפרט מומחי איטום שיאשר כי החיבור לא יכניס מים אל מתחת ליריעות איטום , ו/או יספק מפרט אחר שיתן פתרון לבעיה .
06.03.2010 23:27חלון חדשהוספת תגובה· איטום ועיגון תושבות מתכת בגג
(גבי)שלום יובל,
פרט איטום מקצועי עליך לקבל בשטח מאת יועץ איטום ובתאום עם האדריכל / קונסטרוקטור- באשר לאופן הקיבוע של התושבות ובהתאם לעומס הצפוי עליהן.
בעקרון יש לבצע את הקיבוע של התושבת באמצעות גראוט צימנטי חזק וברזלי-זיון כאשר יש ליצור הגבהה מעבר למפלס היריעות בגג. הגראוט חייב להאחז בתשתית הגג עצמו ולא בבטקל. היריעות הביטומניות תולחמנה על דפנות ההגבהה / הקוביה.הצלע העליונה של ה"קוביה" (הצלע האפקית) צריכה להתבצע עם שיפוע קל כך שלא יעמדו מים עליה בסמוך לנקודת החיבור עם התושבת.
את התושבת עצמה יש לנקות מחלודה ולצפות בחומר מגן / צבע נגד חלודה. האיטום בינה לביןהבטון (הגראוט) - עם מסטיק פוליאוריטני. אך יש לראות את התושבת עצמה על מנת לספק פרט מדוייק יותר.
חלקי גראוט חשופי אחרים, שאינם מכוסים ע"י היריעה, ניתן לאטום עם מסטיק ביטומני + הלבנה (או הכספה) להגנה מהשמש.ניתן גם לאטום עם חומר איטום צימנטי משחתי, לפני היישום של המסטיק הפוליאוריטני.
זהו בעקרון הפרט המקצועי לעיגוניםואיטומים מסוג זה.
פרט אחר, שאינו כרוךבפרוק התושבות ובהגבהתן- יהיה בגדר אלתורועלול שלא להחזיק מעמד לשנים רבות, כך שצודק המפקח.
ראה גם קישור אל גראוטים צימנטים של חברת סיקה. ניתן להשתמש בחומר מסוג סיקה גראוט 214, ואחרים.
בברכה,
גבי
07.03.2010 06:29חלון חדשהוספת תגובה· איטום פלטקות ע”ג גג בטון
(יובל)גבי שלום , לצערי אני הוא האדריכל/קונסטרוקטור וכל פתרון חייב לכסות עם ע"י ביטוח ו/או הפקדת ערבות בנקאית את האפשרות שהאיטום לא יעמוד בציפיות .
בנוסף האפשרות של הגבהת הפלטקות ע"י יציקה והתחברות לברזל זיון הגג נראה מעט מסובך בשלב זה , שאלה : האם אין בנמצא חומר אטימה גמיש שאפשר להכניסו אל מתחת לפלטקה ולהשיב את הפלטקה למקומה .
תודה מראש יובל
07.03.2010 08:57חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג - פלטקות
(גבי)שלום יובל,
בעקרון הענין הוא כפי שציינתי, כלומר פתרונות אחרים הנם בגדר פתרון מאולץ / אלתור , ברמה זו או אחרת.
לא ברור כיצד הפלטקות נראות ומהו המבנה הגאומטרי שלהן.תמונה תעזור.
לדוגמא: אם מחובר אליהם צינור או מוט אנכי ניתן לטפס עם היריעותעל גבי המוט ולחבר "פלומבה" בקצה. ניתן גם לרתך תושבת מתכת משופעת שעליהן היריעות יולחמו. אם הפלטקות נועדות רק על מנת לתמוך במשהו בתקרת המבנהניתן פשוט לכסות אותן עם יריעות. חסרים נתונים.
לשאלתך- חומר איטום גמיש בתחתית הפלטקה לא יחזיק מעמד במקרה של תזוזות ועומסים ובמשך השנים הוא פשוט יחתך מה גם שתהיה שלולית מים באזור.
תמונה תוכל לעזור, אך כאמור- מדובר בסוג של אלתור.
בברכה,
גבי
07.03.2010 16:55חלון חדשהוספת תגובה
· רטיבות בפנלים, בבנייה חדשה
(אופיר)שלום,
אנחנו נמצאים בתהליך בנייה, ממש בגמר.
במהלך החודשים נובמבר ודצמבר הבית היה לאחר ריצוף (ללא רובה) אך ללא בטקל (שיפועים) ואיטום וגם הבית היה לא סגור (ללא אלומיניום).בתקופה זו ירדו גשמים רבים ונכנסו מים לבית.
לפני כחודשגילינו שעולה רטיבות מהרצפות ומעל הפנלים בחלקים שונים בבית אך לאחר סגירת הבית וביצוע האיטום לא נראה כי נכנסים עוד מים לבית (אין שום סימני רטיבות למעלה) ולא נראה כי הרטיבות מתפשטת.
אציין כי ישנו שומשום מתחת לריצוף ולא חול, בוצע איטום על קורות היסודבאמצעות 3 שכבות טורוסיל בזמנו, לפני החורף, אךפיתוח השטח ויצירת שיפועים מחוץ לבית בוצע ממש רק לאחרונה.
כמו כן נבדק החשד לדליפה בצנרת אך נראה כי אין כזו.
מה עלינו לעשות ?
תודה רבה ,
06.03.2010 21:53חלון חדשהוספת תגובה· איטום בית - רטיבות מעל פנלים
(גבי)שלום אופיר,
סביר להניח שמדובר על רטיבות שכלואה תחת הריצוף כתוצאה מאותה תקופה בה השטח היה חשוף לגשמים.
הטיפול תלוי בכמות הרטיבות שישנה תחת הריצוף. מומלץ לפתוח אריחים בודדים ולבדוק כמה רטיבות קיימת תחת השומשום. רטיבות קטנה פשוט תלך ותעלם אך רטיבות גדולה יכולה לגרום לנזקים בהמשך, למשקופים, ובכלל- ולא תעלם מעצמה במהירות.
מו כן לא ציינת את סוג האריחים : אריחי טרצו בדרך כלל ניזוקים קשות מרטיבות כלואה , כך שבמקרה שזה המצב יתכן שידרש טיפול מקיף הכולל את הרמת הריצוף.(אריחי גרניט פורצלן אינם ניזוקים).
כמובן שאםיתגלה שהמילוי יבש לגמרי - תידרש בדיקת איטום נוספת של אותם קירות חיצוניםהנמצאים תחת הקרקע ושל דברים נוספים.
בהצלחה,
גבי
07.03.2010 06:04חלון חדשהוספת תגובה· תגובה
(אופיר)גבי, תודה רבה על העצה.
האריחים הם גרניט פורצלן
07.03.2010 23:33חלון חדשהוספת תגובה
· מה דעתך על רובה תוצרת LITOKOL ?
(דודי)06.03.2010 13:25חלון חדשהוספת תגובה· רובה אקרילית , אפוקסית
(גבי)שלום דודי,
לא עבדתי עם מוצרי חברת Litokolכך שלא אוכל לחוות דעה מנסיון אישי.
שב"ש,
גבי
06.03.2010 16:40חלון חדשהוספת תגובה
· בהמשך לשאלתי הקודמת
(אסף)היום היה אצלי אוטם מטעמכם, אני מניח שאתם עובדים עם הרבה אוטמים
איך אדע שהם מיישמים את ההוראות המקצועיות והרציניות שכתובות פה בכל החומר שקראתי? אני שואל את זה מכיוון שעייפתי מחדירת המים, איזה וודאות יש לי שאיש האיטום ששלחתם לי משתמש בחומרים התקניים ועובד אחד לאחד ע"פ הדרישות? האם ניתן לקחת מפקח? האם יש צורך במפקח?
06.03.2010 01:01חלון חדשהוספת תגובה· זיפות / חלונות כיס
(גבי)שלום אסף,
ישנן כאן שתי תקשורות תחת השם "אסף". אחת בענין זיפות והשניה בענין חלונות כיס. באיזה מהן מדובר ?
עקרונית אין שום צורך בפיקוח נוסף אך תוכל ליצור קשר ישיר למייל ואשמח לעזור בכל מה שידרש.
כמו כן תוכל להשאיר מספר טלפון להתקשרות.
בינתיים- שב"ש,
גבי
06.03.2010 06:23חלון חדשהוספת תגובה
· חדירת מים מהגג
(אסף)שלום רבאני גר בקומה אחרונה של בניין משותף שמצופה בזפת, שבוצעה לפני מס` שניםאני מניח 3-4. כל שנה חודרים לי מים וגם השנה לאחר הגשמים שבוע שעבר כל התקרה שלי רטובה. שאלתי היא, האם אני אמור להתחיל לחפש כרגע את מקור החדירה?או את הבעיה או שבאופן גורף ניתן להגיד שצריך לאטום מחדש את הגג.האם אפשר בכל המקרים לגלות ולזהות את מקור הבעיה ואת מקור חדירת המים?תודה רבה
05.03.2010 18:49חלון חדשהוספת תגובה· זיפות הגג
(גבי)שלום אסף,
באופן עקרוני ניתן לאמר שבצוע תיקונים מקומיים של שכבות איטום שונות בגגות - אינו ענין ודאי. לפעמים קולעים "בול" ולפעמים לא. יש לבדוק את הגג עצמו ולראות אם כדאי לבצע תיקונים כלל, כאשר בכל מקרה לא ניתן לתת אחריות על עבודת תיקוניםמשום שהרטיבות יכולה לחדור תחת אל מתחת לשכבת האיטום ממקומות אחרים לגמרי שלא ניתן לגלות אותםבעין.
תוכל לבדוק את זיפות הגג בעין ואם תראה סדקים או חורים / קרעים בזפת- כמובן שיש לתקן אותם. יש לחפש תחילה פגמים בוטים בגג באזור שמעל מקום הרטיבות בתקרה. אך כאמור- אין כל ודאות שהעסק יצליח. לפיכך ההמלצה היא ברוב המוחלט של המקרים- לבצע זיפות חדש על כל השטח. בנוסף- אם לא בוצע סיוד או הלבנה של הגג בתחילת כל קיץ, סביר להניח שהזפת ממילא הרוסה ויש לחדשה.
ראה מאמר על זיפות גגותועל סיוד או הלבנת גגות.
בהצלחה ושב"ש,
גבי
05.03.2010 23:11חלון חדשהוספת תגובה