  • · חדירת רטיבות דרך קיר חיצוני מחופה באבן

    (גבי)

    שלום

    הקירות החיצוניים של הבית מחופים באבן. באחד החדרים יש כתמי רטיבות גדולים.

    על הקיר החיצוני, באזור של הרטיבות, ניתן לראות שחלק מהמרווחים בין האבנים השחירו. שאלותי הם:

    האם זהמעיד שהרטיבות על הקיר בתוך הבית נגרמת מחדירת מים דרך קיר האבן ולא מהתעבות?

    האם הצבע השחור במרווח בין האבנים מעיד שהכוחלה סופחת מים?

    מה הטיפול המתאים במקרה כזה?

    האם אפשר לקבל מושג כמה עולה טיפול תחזוקה בקיר חיצוני נניח למטר מרובע?

    בתודה

    גבי

    • · תיקון קירות אבן, בעיות רטיבות

      (גבי)

      שלום,

      סימני ההשחרה בין האבנים מעידים בד"כ על כך שישנה רטיבות מאחורי האבן או בעומק הפוגה. יתכן שהגורם לרטיבות הנו ליקוי בכוחלה שבאותו האזור אך יתכן גם שהרטיבות מגיעה ממקום אחר לגמרי ומרוחק יותר.(מים יכולים לגלושמאחורי האבן ואחר כך להצטבר ולבצבץ בין הכוחלה באותו המקום שבהם הם חודרים אל פנים הבית).

      לפיכך אין להסתפק באיטום מקומי של אותו אזור ונהוג לאטום את כל הקיר.

      גם מבחינת עלות העבודה אין הבדל רב בין איטום מקומי בקטע של מטר אחד לבין איטום של כל אותו קטע בקיר (למשל בגודל של 3/3) ומיותר לציין שלא תוכל לקבל אחריות על תיקון מקומי שכזה. הערכת מחיר לא ניתן לתת מכיוון שחסרים פרטים נוספים שאותםיש לבדוקבשטח (הקשיים בגישה לאותו אזור, חומרת הליקויים בקיר, גודל הקיר וכדומה)

      ראה גם מאמר על איטום קירות חיצוניים בחומר איטום שקוף מסוג סילוקסן.

      בברכה,

      גבי

  • · שימוש בלוחות פלציב לבידוד תרמי בגג הפוך – מחפש תשובה דחופה

    (נעם)

    שלום, עקב בעיית שיפועים, הקבלן שלי שם קלקר בגג מתחת ל- בטון שיפועים רק בחלקים המוגבהים שרחוקים מהניקוז ואילו את האזורים בגג שקרובים לניקוז הוא רוצה לעשות בשיטת גג הפוך ולשים לוחות פלציב לבידוד תרמי ומעליהם חצץ. בעוד מספר שנים נרצה לרצף את הגג השטוח וליצור שם מרפסת. האם מישהו מכיר ויודע להגיד לי מניסיונו שלא תהיה בעיה ושקיעה של הריצוף באזור הגג ההפוך מעל לוחות הפלציב ?

    מכה לתשובה דחופה.

    תודה מראש.

    נעם.

    • · בידוד תחת גג מרוצף

      (גבי)

      שלום נעם,

      בענין העומס עליך להפנות את השאלה ל"פלציב" 04-6062999.

      בעקרון תוכל בעתיד (או כבר כעת) להוציא את לוחות הפלציב ולהניח במקומן לוחות אחרים כגון "פוליפאן" למשל, שמיועדים לגג הפוך (מחורצים בתחתיתם). נתונים מדוייקים תוכל לדעת לאחר מדידת עובי שכבת המילוי שניתן יהיה לבצע מתחת לריצוף, באזור הניקוז.

      בהצלחה,

      גבי

  • · סיקה פלקס

    (אורי)

    גבי שלום,

    לפני כשנה מרחתי סיקה פלקס בגג הבית על החיבורים של הניקוז שיוצא מהמעקה החוצה, ואתמול ראיתי שהסיקה פלקסממש נסדק סדקים קטנים. האם יש חומר אחר יותר עמיד ויותר גמיש שלא ייסדק? אני יודע שאתה די מעריך את החומר הזה אולם הופתעתי לראות שהוא ככה נסדק?

    יכול להיות שזה נובע מכך שמרחתי סיקה פלקס על משטח די נרחב יחסית (3-4 סנטימטר)?

    תודה,

    אורי

    • · סיקה פלקס, מסטיקים פוליאוריטנים

      (גבי)

      שלום אורי,

      מסטיקים פוליאוריטנים כדוגמת ה"סיקה-פלקס"מיועדים לצורך איטום תפרי התפשטות וחיבורים שונים במבנה. ביישומים בתפרי התפשטות וכדומה החומרים מחזיקים מעמד כ 20 שנהואף יותר מכך. כאשר החומרים חשופים לשמש הם אכן נוטים לקבל לעיתים סדקי שערה דקים אך סדקים אלו נמצאים בד"כ על הקליפה העליונה של פני השטח בלבד ואינם ממשיכים לכל עומק / עובי החומר.

      לשאלתך: החומרים אינם אמורים להיות מיושמים במריחה דקה. כאשר קיים חיבור בין צינור לראש מעקה יש ליצור מעין "משולש" של מסטיק באזור החיבור, בתחתית הצינור, שעוביו המינימלי כ 0.5 ס"מ (רצוי יותר מכך). אין לסיים את קצה "המשולש" ב"מריחה דקה" של החומר על המעקה או על הצינור. כל חומר שימרח בצורה דקה שכזו צפוי להתקלף מהשטח.

      אם תרצה תוכל להשתמש בחומרים מתקדמים יותר על בסיס פולימר MS אך אין בכך משום לפסול את השימוש במסטיקים הפוליאוריטנים ובמיוחד לא את ה"סיקפלקס" שהוא המוביל שבהם.

      על ההבדלים השונים בין המסטיקים ראה גם את המאמר על חומרי איטום והדבקה - סיליקון, פוליאוריטן, אקרילי, פולימר MS.

      בהצלחה,

      גבי

  • · טיח טרמי על גבי טייח קיים

    (עמי)

    שבת שלום,ברצוני לשאול האם ניתן לבצע מריחת טייח טרמי על גבי טייח צבעוני שקיים כבר בכדי לתקן גשרי קור?האם זה מצריך גם לוחות קלקר או מספיק מריחה של הטיח?תודה מראשעמי

    • · טיח תרמי מעל שליכט אקרילי

      (גבי)

      שלום עמי,

      לא ניתן ליישם טיח תרמי (צימנטי) ישירות מעל שליכט אקרילי מכיוון שהטיח לא יוכל להאחז על השליכט.יש להסיר את השליכט ממקומו ולאחר מכן ליישם טיח תרמי מעל הטיח הקיים. עליך לבקש יעוץ בשטח מיועץ בידוד באשר לרמת הבידוד הנחוצה בהתאם למקום מגוריך. בד"כ טיח תרמי נותן מענה מספק ואין צורך לצפות את כל הבית בלוחות בידוד.

      בהצלחה,

      גבי

      • · עוד שאלה

        (עמי)

        הקבלן טוען שאם נעשה חורים עם גרזן בטייח ונשים רשת על גבי השליכט זה יתפוס, מה אתצה אומר? נראה לי לא רציני.תודה

  • · מכסה ניקוז במקלחת

    (סמי)

    שלום

    אצלי במקלחת יש פקק רשת שמוכנס לתוך קופסת הניקוז .

    היום הוצאתי את המכסה הנ"ל על מנת לנקות (שערות) והבחנתי שבחלק הפנימי של המכסה ישנם חריצים מסביב ככל הנראה בשביל גומייה

    נכון להיום אין גומיה האם הכרחי לשים גומיה?

    תודה

    • · רשת לקופסת ניקוז

      (גבי)

      שלום סמי,

      לא אוכל לדעת אם נחוצה גומיה מכיוון שזה תלוי בסוג קופסת הניקוז הקיימת אצלך. נסה לפנות אל היצרן או אל החנות ממנה ממנה רכשת את הקופסא. (אם תצרף תמונה יתכן שנוכל לעזור).

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן