· סדקים בהלבנה
(יואב)עשו לנו זיפות והלבנה נעשתה כנראה על הזפת החמה ונוצרו סדקים בהלבנה.
האם זה פוגע באיכות האיטום?
האם זה פוגע בשמירה על הזפת?
האם זה פוגע ביכולת הבידוד (מחום השמש)?
האם להתעקש שיבואו לסיוד נוסף או שאפשר לחכות למאי שנה הבאה?
תודה,
יואב
12.09.2013 11:37חלון חדשהוספת תגובה· סדקים בהלבנה לאחר זיפות גג
(גבי)שלום יואב,
סדקים בשכבת ההלבנה גורמים לפגיעה ביכולת הבידוד וההגנה על שכבת הזיפות. יש לבצע הלבנה מחודשת מעל השכבה הקיימת ולהעלים את כל הסדקים. לא מומלץ לדחות זאת לשנה הבאה מכיוון שהזפת תיפגע במקומות שבהם היא חשופה.
ראה גם מפרט זיפות גגות והדגשים לגביסיוד גגות.
בברכה,
גבי
13.09.2013 17:22חלון חדשהוספת תגובה
· מדה מתפלסת
(רונן)שלום , אני עומד לבצע עבודת שבילים + מרפסת סה"כ 30 מ"ר.
החלטתי לעשות זאת בעצמי לאור נסיון וסיפוק שצברתי בעבודה עם בטון.
יש לי התלבטות וקצת חוסר הבנה לעניין מדה מתפלסת.
1. לבצע חפירה של כ-20 ס"מ, לצקתלתשתית בטוןומעל זהחול, טיט , וריצוף עם שיפועים.
2. לחפור 12 ס"מ ,לצקת תשתית בטון עם שיפוע,לפלס עם מדה שכבה דקה , למרוח דבק קרמיקה עם מאלג` ולהדביק את הריצוף (נראה יותר קל,מהיר , ופחות מלכלך)
מאידך ,מאחר ואין לי נסיוןעם מדה מתפלסת אז האם אני מאבד עם המדה את השיפועים שאני עושה ביציקת בטון על מנת לנקז מים. או שהמדה בסה"כ רק יוצרת מראה מוחלק על הבטון ועדיין השיפועים ישארו?
11.09.2013 22:16חלון חדשהוספת תגובה· שבילים ומרפסת
(גבי)שלום רונן,
מומלץ לבקש מפרט טכני מלא ממהנדס קונסטרוקטור על מנת להמנע מתקלות (סדקים ביציקות והתרוממות / שקיעת המשטח) ומן הצורך לבצע בעתיד את כל העבודה מחדש (!).
בנוסף לעבודות היציקה והריצוף ולעבודות ההכנה של הקרקע יש גםלוודא איטום תקין של המשטחים ושל נקודת המפגש שלהם עם הבית. (ראה מאמר על איטום בתים צמודי קרקע- שבילים, משטחים מרוצפים, מפתני כניסה, מרפסות).
לשאלתך:
מדה מתפלסת מיועדת בעיקר ליציקת משטח מפולס (מיושר) כך שאינה מיועדת ליציקות של שיפועים (אם כי ניתן לעיתים להשתמש בהכאשר היא סמיכה מספיק).
ליציקת שיפועים ניתן לבנות תבנית יציקה עם שיפוע מתאים ולאחר שפיכת התערובת לתוכה לעבור מעל קצות התבניתעם סרגלים. כאשר העבודה מבוצעת באופן ממש מדוייק ניתן אחר כך להדביק מעליה את הקרמיקה עם דבק דק (5 מ"מ) או עבה יותר (1.5 ס"מ) המאפשר קצת יותר "משחק" לתיקון השיפוע במקומות הנחוצים.
בברכה,
גבי
13.09.2013 17:40חלון חדשהוספת תגובה· תודה
(רונן)תגובה עניינית ומסבירה,
תודה ושנה טובה
15.09.2013 00:50חלון חדשהוספת תגובה
· אחריות לאיטום
(אלכס)האם יש תקן שאיש איטום צריך לתת אחריות על העבודה שלו באיטום בית חדש?במידה ולא מה נהוג מבחינת אחריות לאיטום ?
11.09.2013 16:35חלון חדשהוספת תגובה· אחריות איש איטום בבית חדש
(גבי)שלום אלכס,
פרטי האחריות והסכם העבודה בינך לבין איש האיטום אמורים להיות מסוכמים בכתב. אם אין כתב אחריות לא סביר שתוכל להגיש תביעה כנגדו.
לעומת זאת, בבתים חדשים הקבלן הראשי אחראי על כל ליקויי הרטיבויות וליקויי הבניה השונים כך שתוכל להפנות אליו את התביעה.
בברכה,
גבי
13.09.2013 17:45חלון חדשהוספת תגובה
· בדיקה לגבי תקינות של מרזב פנימי
(ד)שלום
בדירתי מרפסת פתוחה,
קומה מתחתי לשכני ישנה רטיבות בתקרות ובקירות.
אני רוצה לוודא שהמרזבים הפנימיים (אינם נראים לעין מלבד נקודת הכניסה והיציאה) במרפסת תקינים בטרם אחל לבדוק את תקינות האיטום במרפסת.
הסיבה לכך היא שיכול להיות שהתקנות של פרגולה, מזגנים וכדומה אולי חררו את המרזב.
האם ישנה אפשרות לבדוק זאת, וכיצד ?
11.09.2013 16:26חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת מרזבים של מרפסת גג
(גבי)שלום ד`,
ישנו בלון מתנפח שמיועד במיוחד לביצוע בדיקות הצפה שלמרזבים. מחדירים את הבלון לצינור עד לעומק הנדרש ומנפחים אותו. לאחר מכן ממלאים במים את הצינור וממתינים 24 שעות לראות אם ישנה רטיבות. מומלץ להקפיד ולבדוק את האזור לעיתים תכופות על מנת למנוע הצפות פתאומיות מיותרות (וכואבות)...
שיטה נוספת לבדיקת המרזב היא באמצעות מצלמה שמחדירים אותה לתוך הצינור. אם תרצה בבדיקה שכזו (או בתיקון הצינור מבפנים ללא הרס) תוכל להשאיר את פרטיך במדור צור-קשר ונוכל להפנות אותך אל איש מקצוע מתאים.
לתשומת לבך: מקור הנזילות יכול להיות גם ממקום מרוחק יותר בגג. ראה את המאמר על איתור נזילות - גגות מרוצפים / מרפסות.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה,
גבי
13.09.2013 17:49חלון חדשהוספת תגובה
· איטום כשלי איטום בין צנרת גיבריט לבטון
(אבי)שלום,
יש לי בגג שטוח מספר כשלי איטום בכניסות צינורות מיזוג שברצוני לטפל בהם לבד.
1. בכל הנקודות מדובר על צינור מסוג גיבריט.
2. בכל נקודה, יש צינור גיבריט שחודר מתוך הבית דרך התקרה ועולה לגובה של כ 40 ס"מ מעל מפלס הגג וכל צינורות המיזוג עוברים בתוכו. על הצינור מולבש מקל סבא ובפנים פוליאוריטן מוקצף.
3. מסביב לגיבריט יש יציקת בטון בגובה 10 ס"מ מעל מפלס הגג ובקוטר של 30 ס"מ, מסביב לבטון יש יריעות ביטומניות אך הן לא "עולות" על יציקת הבטון. על הבטון יש חומר משחתי ביטומני בצבע שחור (איני יודע איזה).
נראה שבין הבטון לצינור אין איטום מיוחד חוץ מהחומר המצוין לעיל.
מהי הדרך הטובה ביותר לאטום את האזור בין הצינור לבטון?
מהי הדרך הטובה ביותר לאטום את האזור בין הבטון ליריעות?
תודה
אבי
11.09.2013 16:18חלון חדשהוספת תגובה· איטום בין מעבר צנרת ליציקת בטון
(גבי)שלום אבי,
בין יציקת הבטון לצינור מומלץ לאטום עם חומר איטום ביטומני סמיך כדוגמת PipeSealing, "טיקסופלט" (מיקו פרו), "היפרדסמו PB"- ואחרים.
החומר הביטומני הסמיך הוא האידיאלי למקרים אלו אך ניתן גם להשתמש בחומרים ביטומניים משחתיים דלילים יותר ולבצע בהם מספר שכבות.לדוגמא: "מסטיגום", "אלסטופז" וכיוצ"ב.
החומרים שהוזכרו מתאימים גם לאיטום מעל קצה היריעות. החומרים הדלילים יותר ניתנים ליישום גם על הבטון שמעל היריעות.
ראה גם מבחר חומרים לתיקוני איטום בגגות עם זפת או יריעות.
יש להלבין את כל החומרים לאחר התקשותם המלאה, באמצעות צבע אקרילי שמיועד לשימוש חיצוני. על מנת להקל על הההיצמדות בין החומרים לבין שכבת ההלבנה מומלץ לפזר מעט חול מעליהם כאשר הם עודם טריים.
בברכה,
גבי
13.09.2013 18:05חלון חדשהוספת תגובה· אקרילפז
(אבי)גבי שלום,
איש האיטום שהבאתי, מציע לאטום את כל נקודות הכשל עם "אקרילפז" בשכבה טובה. לטענתו החומר יוצר שכבת הגנה גמישה ומניסיונו, עושה את העבודה.
האם שווה ערך ל "מסטיגום", "אלסטופז" שאתה הצעת?
תודה
17.09.2013 12:53חלון חדשהוספת תגובה· אקרילפז סביב צנרת
(גבי)שלום אבי,
יתרונו של האקרילפז הוא בכך שקל יותר לעבוד אתו מאשר עם החומרים הביטומנים שהזכרתי ואשר דורשים הלבנה. מעבר לכך לחומר עצמו אין יתרון באיטומים סביב מעברי צנרת וסביר להניח שהוא יחזיק מעמד פחות זמן (יתקלף מהצינור).
בברכה,
גבי
17.09.2013 22:23חלון חדשהוספת תגובה